Type a ou type ac

bablatus - 28 déc. 2014 à 15:09
atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 28 déc. 2014 à 15:16
Bonjour,
jaimerais savoir le type d'inter diff (a ou ac ) que je dois metre pour : une vmc] , un ballon d'eau chaude et une pompe de relevage . merci de la reponse.

1 réponse

atlassaturn Messages postés 3369 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 1 951
Modifié par atlassaturn le 28/12/2014 à 15:28
bonjour
A priori un AC devrait suffire , à condition de ne pas brancher ultérieurement un appareil nécessitant un A (machine à laver , pour ne pas parler de plaque de cuisson moderne)
2