bonjour je ne m'en sors pas depuis la déconnexion de ma vmc j'arrive a la faire fonctionner en grande vitesse et la petite vitesse fait tourner le moteur à l'envers qq pourrait-il m'aider ??? merci
merci de votre réponse rapide, dans le caisson il n'y a qu'un seul condo ?
stf_jpd87
Modérateur
Bonjour
Désolé le retour était passé au travers
Votre plan n'est pas clair.
Combien de fil sortent du moteur hors prise de terre???
Suivant le branchement de la mienne il y a 4 fils qui sortent
un bleu --> le neutre
un blanc relié au bleu par un condensateur
un marron --> vitesse 1ére = phase
un rouge --> vitesse 2 = phase
Cordialement
zanpano
Auteur
RE/ 3+fil de terre 1/noir 1/ marron et 1/ bleu le condo est relié du noir vers le marron, merci
labricole47
Modérateur
bonjour
trois fils donc un commun et on inverse sur le condo
la petite vitesse en fait en changeant le sens de rotation aspire moins puisque tourne a l'envers ;mais ne change pas la vitesse du moteur
bleu commun
bleu noir un sens
bleu marron l'autre
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
zanpano
Auteur
RE: donc c'est normal ?? que le moteur tourne à l'envers ?? comment cela peut aspirer en modifiant le sens de rotation du rotor hélice, je ne comprends pas , cdt .
labricole47
Modérateur
@zanpanoça aspire mal donc moins
avec trois fils pas d'autres solutions a ma connaissance on parle de vitesse d'aspiration et non de vitesse de rotation
j'ai vu passer un tuto avec ajout d'un condensateur pour ralentir le moteur mais je ne connais pas cette technique
zanpano
Auteur
merci de toutes vos réponses cdt.
labricole47
Modérateur
@labricole47j'avais pas vu sur le post n° 1
il y a le plan qu'il vous faut