Fuite groupe de sécurité chauffe eau 200L après remplacement
Résolu
avrell
-
Jos17 -
Jos17 -
Bonsoir, aujourd'hui suite à une intervention sur le réseau d'eau froide de la maison,j'ai remplacer le groupe de sécurité et le réducteur de pression sur le chauffe eau,l'ancien fuyait déjà,mais là il continu de fuir meme après règlage du réducteur de pression au mini,plus de sortie au robinet!,j'ai actionné plusieurs fois la soupape,j'ai redémonter le groupe et aucune trace de calcaire,pourriez-vous m'aider?
A voir également:
- Groupe de sécurité neuf qui coule en permanence
- Comment arrêter un groupe de sécurité qui fuit - Meilleures réponses
- Groupe de securite coule en continue - Meilleures réponses
- Groupe sécurité neuf fuit par intermittence - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Groupe de sécurité neuf fuit en continu ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Mon groupe de sécurité coule en permanence ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Mon frigo neuf tourne en permanence - Forum Bricolage / outillage
- Condensateur groupe électrogène - Forum Bricolage / outillage
44 réponses
Mais justement, il ne faut pas manipuler cette soupape.
Imaginez le remue qui se fait dans la cuve a ce moment, et vu le tartre qu'il y a surement dedans et plus vu les travaux effectué, en " crachant " le calcaire vient aussi et se coince sur le joint de la soupape et ça fuit.
Il y a de forte chance que c'est cela.
Ne jamais manipuler la soupape si le chauffe-eau n'est pas nettoyé et rincé tout le 2 ans maxi
Imaginez le remue qui se fait dans la cuve a ce moment, et vu le tartre qu'il y a surement dedans et plus vu les travaux effectué, en " crachant " le calcaire vient aussi et se coince sur le joint de la soupape et ça fuit.
Il y a de forte chance que c'est cela.
Ne jamais manipuler la soupape si le chauffe-eau n'est pas nettoyé et rincé tout le 2 ans maxi
Autre chose, vous avez des ch-eau 200 L entre 350 et 450 € en magasin, alors 1300 €... votre plombier sa marge est énorme pour le boulot que c'est.
c'est aussi mon avis,c'est cher pour ce que c'est,j'ai donc fait appel à un autre plombier qui lui pense que c'est à l'ouverture de la vanne pour remettre le réseau sous pression qu'il se passe quelque chose, il va passer pour étudier le problème car il ne comprend pas surtout quand je lui ai dit les travaux que j'ai fait la semaine dernière
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonsoir, juste une idée....
vous pouvez mettre ça entre le groupe de sécurité et le cumulus :


Si avec ça, un groupe de sécurité neuf et un réducteur de pression, le groupe continu a fuir : je mange mon chapeau !
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
vous pouvez mettre ça entre le groupe de sécurité et le cumulus :


Si avec ça, un groupe de sécurité neuf et un réducteur de pression, le groupe continu a fuir : je mange mon chapeau !
Les conneries c'est comme les impôts, on finit toujours par les payer. (Michel Audiard )
bonsoir messieurs, j'ai trouvé d'où viens le problème, et vu le nombre de messages je pense que vous attendez avec impatience la solution au cas d'école,il s'agit bien d'un problème de pression
Re
Hé oui, j'en suis revenu a la fin a cela entre autre. Oui c'est vrai il n'y a pas de mystère quand tout est dit est fait correctement.
Alors problème de pression.... Pourquoi avrell n'a pas sur répondre a ça mainte fois dit et redit mais pour vous donc avrell, vous disiez que c'est pas ça.
D'ou vient l'erreur !
Hé oui, j'en suis revenu a la fin a cela entre autre. Oui c'est vrai il n'y a pas de mystère quand tout est dit est fait correctement.
Alors problème de pression.... Pourquoi avrell n'a pas sur répondre a ça mainte fois dit et redit mais pour vous donc avrell, vous disiez que c'est pas ça.
D'ou vient l'erreur !
en faite j'ai fait un autre test,j'ai fermé tout les robinets d'arrets sur les mitigeurs, est le groupe ne fuit plus,miracle!, donc j'ai ouvert les robinets puis j'ai controlé le groupe ainsi de suite et il s'agit du mitigeur de la baignoire, lorsque j'ouvre les robinets d'arrêts de la baignoire ça fuit, donc je vais changer le mitigeur
Heu....!! J'avoue être dans nouveau dans le cirage. Pourquoi en ouvrant, ou fermant un robinet par rapport a l'autre, la pression dans le circuit qui pousse l'eau entrant dans le ch-eau ne serait pas la même ????
Mais... Du moment que vous, vous avez résolu votre problème, c'est le principal.
Ola la que c'est compliqué tout ça. Qui pourra m'expliquer .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais... Du moment que vous, vous avez résolu votre problème, c'est le principal.
Ola la que c'est compliqué tout ça. Qui pourra m'expliquer .......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dans l'affaire, on vous a fait économiser 1300 €. Alors un petit chèque de 100 €
A chaque intevenant, vous rester gagnant.
Alors moi j'attends mon p´tit chèque.
A chaque intevenant, vous rester gagnant.
Alors moi j'attends mon p´tit chèque.
si j'avais su avant...., comme dit xplom pression inégale ok,mais lorsque j'ai monté le réducteur de pression après le compteur d'eau plus les manos plus les filtres, la pression est égale dans tout le réseau!,et normalement lorsque deux forces égales se rencontres elles s'annulent si je ne me trompe pas
ah oui ça c'est bon, les 7 bars du ballon s'évapore instantanément au soutirage
l'eau est incompressible
équilibre parfais, on peut sortir le tahiti douche !
c'est pour cela que je râle contre ce schéma, on met un réducteur en amont de toute l'installation, froid ou chaud
et le premier qui me parle d'eau tiède.....
l'eau est incompressible
équilibre parfais, on peut sortir le tahiti douche !
c'est pour cela que je râle contre ce schéma, on met un réducteur en amont de toute l'installation, froid ou chaud
et le premier qui me parle d'eau tiède.....
" en fait j'ai fait un autre test, j'ai fermé tous les robinets d'arrêts sur les mitigeurs est le groupe ne fuit plus, miracle ! donc j'ai ouvert les robinets puis contrôlé le groupe ainsi de suite et il s'agit du mitigeur de la baignoire, lorsque j'ouvre les robinets d'arrêts de la baignoire ça fuit, donc je vais changer le mitigeur".
Tu me fais bosser.... Voila le post complet que tu trouveras 15 étages au dessus.
Je déteste faire la secretaire.
Tu me fais bosser.... Voila le post complet que tu trouveras 15 étages au dessus.
Je déteste faire la secretaire.
A mon avis. Tout rentre dans l'autre aussi mystérieusement que le problème est apparu. Quelque chose nous a échappé car il faut être devant le sujet pour avoir des certitudes.
Mais que ce soit grâce a un robinet, ou un clapet que cela se casse ou se répare, je ne vous pas comment.
Mais que ce soit grâce a un robinet, ou un clapet que cela se casse ou se répare, je ne vous pas comment.
Je suis comme toi a un moment je me suis dis c'est bon trop de pression puis arrive un robinet de baignoire qui ne peut pas avoir une incidence sur le ballon sinon il y en aurait tous les jours .Et là je me fais une élongation du muscle du cerveau et je ne vois plus d'ou ça peut venir si ce b n'est que j'insiste trop de pression .Bonne nuit à tous je vais lacher la pression .
C'est clair qu'un réducteur est mieux placé juste après compteur, il protège l'ensemble du circuit et appareils du logement.
je vais aussi relâcher mon neurone qui me sert de cerveau
j’arrête pas de me dire y'a un truc qu'a pas été dit...
j’arrête pas de me dire y'a un truc qu'a pas été dit...
Si la membrane du robinet est passante cela peut expliquer le phénomène de retour de pression sur le ballon...
Pour le réducteur de pression, je suis d'accord c'est mieux de le mettre sur toute l'installation, mais le nombre de fois que je le vois sur le cumulus ( moi je passe après le plombier, pour les dépannages ou l'entretien)
Pour le réducteur de pression, je suis d'accord c'est mieux de le mettre sur toute l'installation, mais le nombre de fois que je le vois sur le cumulus ( moi je passe après le plombier, pour les dépannages ou l'entretien)
Re
Oui, je suis en accord avec toi. Quelque chose n'a pas été dit. Car tu tournes tout ça comme tu veux, tu reviens a la logique qui veux que ce soit, ou la pression, ou chauffe continue, ou GS défaillant. Rien d'autre a mon avis ne peux causer cette fuite, surtout pas un robinet, cela n'a pas de sens. Un robinet évacue la pression, ne l'a crée pas. Un clapet empêche un retour, ne crée pas une pression.
La pression est créée soit par le réseau, soit par la chauffe, je ne vois pas quoi d'autre.
Avrell a parlé de robinets d'arrêt, peut être multiple. Combien, ou, comment, pourquoi ?
Y'a t-il autre chose couplé avec ce ch-eau séparé par des vannes ? Si c'est le cas, ça pourrait expliquer peut être.
Oui, je suis en accord avec toi. Quelque chose n'a pas été dit. Car tu tournes tout ça comme tu veux, tu reviens a la logique qui veux que ce soit, ou la pression, ou chauffe continue, ou GS défaillant. Rien d'autre a mon avis ne peux causer cette fuite, surtout pas un robinet, cela n'a pas de sens. Un robinet évacue la pression, ne l'a crée pas. Un clapet empêche un retour, ne crée pas une pression.
La pression est créée soit par le réseau, soit par la chauffe, je ne vois pas quoi d'autre.
Avrell a parlé de robinets d'arrêt, peut être multiple. Combien, ou, comment, pourquoi ?
Y'a t-il autre chose couplé avec ce ch-eau séparé par des vannes ? Si c'est le cas, ça pourrait expliquer peut être.
j'ai monter un robinet d'arret par circuit, un sur l'eau froide l'autre sur l'eau chaude sur le mitigeur de la cuisine lors du remplacement de l'ancien mitigeur qui fuyait, sur le lavabo de la salle de bain idem, le seul mitigeur qui n'a pas été remplacé c'est celui de la baignoire , un thermostatique, qui à mon avis devait avoir plus de 10 ans, maintenant il y a un neuf de la marque GROHE et un robinet d'arret par circuit avant le mitigeur pour éviter de couper l'eau au compteur comme on le faisait avant en cas de fuite, la maison que nous avons acheter il y a 8 ans maintenant date de la révolution et l'installation sanitaire doit dater des années 1970,
Bonjour a tous ,
Entièrement d'accord avec docchaudiere :
En présence de pression différente entre celle de l'eau chaude et celle de l'eau
froide , le simple fait d'utiliser de l'eau mitigée sur un mitigeur ou de l'eau
mélangée sur un mélangeur doit équilibrer les pressions jusque dans le ballon
et provoquer le déclanchement de la soupape.
C'est ce que j'arrive a déduire au travers des nombreuses possibilités évoquées........
Bon WE a tous
Entièrement d'accord avec docchaudiere :
En présence de pression différente entre celle de l'eau chaude et celle de l'eau
froide , le simple fait d'utiliser de l'eau mitigée sur un mitigeur ou de l'eau
mélangée sur un mélangeur doit équilibrer les pressions jusque dans le ballon
et provoquer le déclanchement de la soupape.
C'est ce que j'arrive a déduire au travers des nombreuses possibilités évoquées........
Bon WE a tous
Je ne suis pas convaincu.
Le fait de mélanger eau chaude et eau froide ne fait pas monter la pression plus que ce qu'elle est dans le ballon, l'eau étant plus chaude dans le ballon que avant d'être melangée.
Le fait de mélanger eau chaude et eau froide ne fait pas monter la pression plus que ce qu'elle est dans le ballon, l'eau étant plus chaude dans le ballon que avant d'être melangée.
Bonjour,
Ma supposition est basée sur :
Les liquides étant incomprésibles, le fait de mettre en relation (par utilisation d'un mélange réalisé par mitigeur ou mélangeur ) l'eau du circuit du réseau public a une pression voisine de 7 bars avec le circuit d'eau chaude estimée a 3 bars contenu dans
le chauffe eau fait monter immédiatement la pression du chauffe eau à 7 bars et ceci dés
le début du mélange pour chaque puisage.
Le déplacement du détendeur dés la sortie du compteur devrait rétablir la situation.
C'est mon diagnostic ,et bien sur ,je peux me tromper , je respecte donc le votre..
Bonne journée lekabilien
Ma supposition est basée sur :
Les liquides étant incomprésibles, le fait de mettre en relation (par utilisation d'un mélange réalisé par mitigeur ou mélangeur ) l'eau du circuit du réseau public a une pression voisine de 7 bars avec le circuit d'eau chaude estimée a 3 bars contenu dans
le chauffe eau fait monter immédiatement la pression du chauffe eau à 7 bars et ceci dés
le début du mélange pour chaque puisage.
Le déplacement du détendeur dés la sortie du compteur devrait rétablir la situation.
C'est mon diagnostic ,et bien sur ,je peux me tromper , je respecte donc le votre..
Bonne journée lekabilien
Bonjour jean3328
T'inquiètes, je ne suis pas sur du tout de ce que j'ai écrit plus haut, je cherche a comprendre c'est tout, car on cherche tous sans aucune certitude d'avoir compris la raison de cette fuite.
Donc oui, c'est juste un avis de ma part aussi et peut être que c'est toi qui a raisson. On cherche, on cherche.
T'inquiètes, je ne suis pas sur du tout de ce que j'ai écrit plus haut, je cherche a comprendre c'est tout, car on cherche tous sans aucune certitude d'avoir compris la raison de cette fuite.
Donc oui, c'est juste un avis de ma part aussi et peut être que c'est toi qui a raisson. On cherche, on cherche.