Dijoncteur differentiel
maldini54
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 mai 2016
-
10 mai 2016 à 08:52
maldini54 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 10 mai 2016 - 10 mai 2016 à 20:26
maldini54 Messages postés 2 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Membre Dernière intervention 10 mai 2016 - 10 mai 2016 à 20:26
est ce qu'un dijoncteur differentiel est obligatoir dans un studio ou il y a un frigo et un plaque electrique, sachant qu'il y a un dijoncteur de 30 amp. MERCI
A voir également:
- Dijoncteur differentiel
- Impossible réarmer disjoncteur différentiel - Forum Electricité
- Impossible de réarmer disjoncteur - Forum Electricité
- Différentiel qui saute - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type a ou ac pour piscine - Forum Electricité
- 2 différentiel sur la même ligne - Forum Electricité
3 réponses
gt.55
Messages postés
19571
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 967
10 mai 2016 à 12:47
10 mai 2016 à 12:47
Bonjour,
Oui, un différentiel de type A est obligatoire dans ce cas...
Cdt.
Oui, un différentiel de type A est obligatoire dans ce cas...
Cdt.
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 933
10 mai 2016 à 20:18
10 mai 2016 à 20:18
Bonsoir
Vous ne dites pas dans quel contexte vous posez la question.
Logement neuf ou rénovation totale : il faut au minimum 2 interrupteur différentiel 30mA
Mise en sécurité d'un logement existant. Il n'y a pas d'obligation de mettre un 30mA vu que la norme n'est pas rétroactive. Néanmoins pour votre sécurité je vous conseille de mettre au minimum un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Difficile d'en dire plus sans en savoir plus.
@+
Vous ne dites pas dans quel contexte vous posez la question.
Logement neuf ou rénovation totale : il faut au minimum 2 interrupteur différentiel 30mA
Mise en sécurité d'un logement existant. Il n'y a pas d'obligation de mettre un 30mA vu que la norme n'est pas rétroactive. Néanmoins pour votre sécurité je vous conseille de mettre au minimum un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Difficile d'en dire plus sans en savoir plus.
@+
maldini54
Messages postés
2
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
10 mai 2016
10 mai 2016 à 20:26
10 mai 2016 à 20:26
merci de votre reponse.C'est en renovation.