Bonjour,
J'ai un portail automatisé FAAC 455 qui fonctionnait tres bien (1 seul vantail).

Depuis peu il ne se referme plus.

Recemment j'ai du reprogrammer les sequences avec ralentissement (ouverture/fermeture) et cela re fonctionné.
Hier meme problème.
J'ai re initialisé a nouveau la sequence mais la au 1er essai il s'ouvre bien mais il n'a plus le ralentissement d'ouverture et ne se re ferme plus, ni automatiquement ni après pression sur la telecommande. Il reste bloqué en ouverture.

On dirait qu'il ne conserve pas les sequences programmées.

Quelqu'un peut il m'aider ?

8 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94659 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 avril 2024 27 492
30 oct. 2016 à 17:16
Bonsoir

Disposez-vous de photo-cellules ????
https://www.confort-electrique.fr/notices/faac-455D.pdf
Pour la suite
5