Portail FAAC 455D - perte de programmation d'automatisme
Résolu
Bonjour,
J'ai un portail automatisé FAAC 455 qui fonctionnait tres bien (1 seul vantail).
Depuis peu il ne se referme plus.
Recemment j'ai du reprogrammer les sequences avec ralentissement (ouverture/fermeture) et cela re fonctionné.
Hier meme problème.
J'ai re initialisé a nouveau la sequence mais la au 1er essai il s'ouvre bien mais il n'a plus le ralentissement d'ouverture et ne se re ferme plus, ni automatiquement ni après pression sur la telecommande. Il reste bloqué en ouverture.
On dirait qu'il ne conserve pas les sequences programmées.
Quelqu'un peut il m'aider ?
J'ai un portail automatisé FAAC 455 qui fonctionnait tres bien (1 seul vantail).
Depuis peu il ne se referme plus.
Recemment j'ai du reprogrammer les sequences avec ralentissement (ouverture/fermeture) et cela re fonctionné.
Hier meme problème.
J'ai re initialisé a nouveau la sequence mais la au 1er essai il s'ouvre bien mais il n'a plus le ralentissement d'ouverture et ne se re ferme plus, ni automatiquement ni après pression sur la telecommande. Il reste bloqué en ouverture.
On dirait qu'il ne conserve pas les sequences programmées.
Quelqu'un peut il m'aider ?
8 réponses
-
ModérateurBonsoir
Disposez-vous de photo-cellules ????
https://www.confort-electrique.fr/notices/faac-455D.pdf
Pour la suite