Réfection tableau électrique et création de deux tableaux divisionnaires

Résolu
stef - 16 mai 2019 à 19:34
phestan Messages postés 31 Date d'inscription vendredi 17 mai 2019 Statut Membre Dernière intervention 19 septembre 2020 - 10 nov. 2019 à 15:33
Bonsoir à tous et à toutes,

Je suis en pleine réfection de mon tableau électrique principal et de la création de deux tableaux divisionnaires, pour 2 dépendances ... Mon alimentation EDF est en Mono.

J'aimerai avoir votre avis sur les choix des protections ... J'hésite à placer un ecocompteur (Legrand 6 modules + 1 module pour protection 2A), je me demande si cela me sera utile, en même temps je vais manquer de place dans mon tableau qui est commandé, ainsi que la GTL.

Tableau principal 4 rangées / 13 modules:
- ID 63A 30mA type A
- 32A (plaque chauffante ~ 6²)
- 20A (lave-linge ~ 2.5²)
- 10A (ECL1 ~ 1.5²) 7 points lumineux - salon, SàM, couloir, WC, SdB + appliques, cuisine
- 16A (PC3 ~ 2.5²) 10 PC - salon, bar, entrée
- 16A (3 PC cave ~ 2.5²)
32A (tableau divisionnaire garage 3G10²) pris en amont de l'ID

- ID 63A 30mA type AC
- 16A (2 volets roulants ~ 1.5²)
- 20A (PC1 ~ 2.5²) 7 PC - couloir, cuisine TV, entrée, micro onde cuisine
- 20A (four ~ 2.5²)
- 10A (ECL2 ~ 1.5²) 5 points lumineux - bar, entrée, escalier, terrasse extérieur, cave
- 10A (ECL3 ~ 1.5²) 5 points lumineux - Ch1, Ch2, bureau, pièce détente
- 16A (PC4 ~ 2.5²) 8 PC - salle à manger, salle de bain
- 20A (PC5 ~ 2.5²) 11 PC - chambre 2, pièce détente
- 20A (futur convecteur étage x 2)

- ID 63A 30mA type AC
- 20A (PC2 ~ 2.5²) 4 PC - plan de travail cuisine (3pc), pc mur
- 10A (Hotte cuisine ~ 1.5²)
- 16A (2 volets roulants ~ 1.5²)
- 20A (ballon eau chaude ~ 2.5²)
- 20A (PC6 ~ 2.5²) 12 PC - chambre 1, bureau
- 2A (VMC future ~1.5²)
- 10A (chaudière gaz ~ 1.5²)
- 20A (futur convecteur étage x 2)

- Parafoudre
- ID 40A 30mA type HPI
- 16A (box internet ~ 2.5²)
- 16A (switch informatique ~ 2.5²)
- 20A (frigo ~ 2.5²)
- 2A (alarme ~ 1.5²)
- 16A (PC modulaires ~ 2.5²)
- PC modulaire 1
- PC modulaire 2

Dans le tableau électrique principal (1ère rangée), j'ai prévu un câble 3G10² pour alimenter le tableau divisionnaire du garage. Le câble doit faire 8 ou 9 mètres, il est enterré sous gaine et il débouche sur un mur dans le garage.

Sur les prises du garage/atelier et celles de l'extérieur, je serais amené à brancher, tondeuse, aspirateur, nettoyeur haute pression et occasionnellement un poste de soudure et un compresseur.


Tableau divisionnaire du garage.

- ID 40A 30mA type AC
- 20A (2 convecteurs - 1000 et 2000 Watts ~ 2.5²)
- 20A (6 prises ~ 2.5²)
- 16A (1 prise extérieur ~ 2.5²) Seule sur le circuit pour la couper si non utilisée
- 10A (éclairage intérieur / extérieur ~ 1.5²) 4 points lumineux
- 16A (1 volet roulant ~ 1.5²)
- 10A (porte motorisée ~ 1.5²)
32A (protection câble atelier "25 mètres de câble" en amont du différentiel 40A)


Tableau divisionnaire de l'atelier, alimenté depuis le garage.

- ID 40A 30mA type AC
- 20A (2 convecteurs - 1000 et 2000 Watts ~ 2.5²)
- 20A (6 prises ~ 2.5²)
- 16A (1 prise extérieur ~ 2.5²) Seule sur le circuit pour la couper si non utilisée
- 10A (éclairage intérieur / extérieur ~ 1.5²) 4 points lumineux
- 16A (2 volets roulants ~ 1.5²)

Dans les 2 dépendances, j’hésite pour la prise extérieur à mettre un 20A pour éventuellement brancher un poste à souder !

Que pensez-vous de mes tableaux, est-ce cohérent, aux normes ?

La ligne EDF qui est actuellement aérienne sur le pignon de notre maison va être modifiée et va passer en aero-souterrain, j'en profite donc pour refaire les tableaux :)

Merci par avance pour vos avis et critiques !

++

4 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
16 mai 2019 à 20:38
Bonsoir

La seule non conformité que j'ai vue, c'est qu'il manque un circuit pour un lave-vaisselle ou un sèche-linge

A noter :
- qu'il n'y a pas d'obligation de mettre des PC modulaires.
- que si vous envisagez un programmateur pour des radiateurs électriques, il est impératif qu'ils soeint sous le même interrupteur différentiel
0
Bonsoir Carminas,

Merci d'avoir pris le temps de jeter un oeil sur mon projet.

Je vais inverser les disjoncteurs des volets avec ceux des convecteurs afin qu'ils soient sous le même ID ... Pour le lave-vaisselle c'est effectivement un oubli, mais comme ma femme ne souhaite pas avoir cet appareil, je n'ai pas intégrer la ligne, mais rien ne m'empêche de prévoir une gaine pour cet électroménager.

Pour les PC modulaires, il m'avait semblé qu'il fallait prévoir une ou deux PC dans le tableau ... Sans être obligatoire, cela peut être pratique, je vais réfléchir, car ça va libérer 5 modules.

Encore merci.

A++
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
16 mai 2019 à 23:09
Pour le circuit lave-vaisselle si vous avez un emplacement, je vous conseille de tirer le circuit.
La prise pourrait toujours servir de prise classique en attendant.


Pour les PC modulaires, c'était à une époque obligatoire dans la GTL (mais pas dans le tableau de répartition)
La dernière version de la norme demande une prise dans ou à côté du tableau de communication.

Mais ce ne sont pas des éléments de sécurité, donc en rénovation rien d'obligatoire.
Vous faites au mieux, en fonction de vos besoins.