Bjr
Pourquoi vouloir mettre 2 inter diff l'un derriere l'autre ?
Pourquoi vouloir mettre 2 inter diff l'un derriere l'autre ?
Carminas
Messages postés
4118
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
30 août 2024
1 879
16 juin 2020 à 23:23
16 juin 2020 à 23:23
Bonsoir
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation triphasée, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A est en général la solution la plus simple.
Le seul est inconvénient est le manque de sélectivité horizontale : s'il y a un défaut quelque part, toute l'installation est coupée.
Mais c'est un critère de confort et heureusement, cela n'arrive pas souvent.
Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une ancienne installation triphasée, mettre un unique interrupteur différentiel 30mA tetra type A est en général la solution la plus simple.
Le seul est inconvénient est le manque de sélectivité horizontale : s'il y a un défaut quelque part, toute l'installation est coupée.
Mais c'est un critère de confort et heureusement, cela n'arrive pas souvent.
Peut tu me dire quelle puissance dois je prendre sachant que mon disjoncteur différentiel est un 500ma et il y a 3 15 d affiché, et quelle cable dois je utiliser pour le brancher a mon bornier
Carminas
Messages postés
4118
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
30 août 2024
1 879
Modifié le 17 juin 2020 à 20:10
Modifié le 17 juin 2020 à 20:10
Bonsoir
Votre disjoncteur de branchement est un 10/30A réglé sur 15A (abonnement de 9kVA)
Il faut que l'interrupteur différentiel puisse encaisser 30A, donc prendre un 30mA 40A type A.
(en supposant que vous n'envisagiez pas un jour un abonnement supérieur à 18kVA)
Votre disjoncteur de branchement est un 10/30A réglé sur 15A (abonnement de 9kVA)
Il faut que l'interrupteur différentiel puisse encaisser 30A, donc prendre un 30mA 40A type A.
(en supposant que vous n'envisagiez pas un jour un abonnement supérieur à 18kVA)