SECTION FILS

Résolu
Bonjour,
Pardonnez moi une question probablement stupide
J'ai besoin d'un 6² mais je n'ai sous la main que du 2.5² - si je "torsade" 3 fils et que je les rejoins à chaque extrémité est-ce c'est équivalent a du 7.5² ( et est ce que c'est conforme ??
merci d'avance
JMM

7 réponses

  1. Modérateur
    Bjr
    Non ce n est pas conforme, achetez du 6mm2
    1
    1. Modérateur
      Bonjour

      Pour faire une terre ???
      Cordialement.
      0
      1. merci pour le retour ultra rapide

        je me doutais que ce n'est pas conforme - mais j'ai 30 m en 3 x 2.5 (triphasé que je vais remplacer par du mono ) sous gaine enterrée a retirer pour le remplacer par du 6 -
        Je ne suis pas certain du tout que ce 3x2.5 veuille bien "sortir" et l'autre rentrer a sa place-
        Donc si on oublie la conformité est-ce que techniquement 3x2.5 = 7.5 ²
        merci encore
        0
        1. Bjr, techniquement c est du pareil au meme a condition que ce soit fait dans les règles de l art surtout au niveau de l "épissurrage" des brins a l entrée comme a la sortie !! sertissage ou soudage ?? sinon comme danger il ne restera plus que l éventuelle catastrophe de voir un jour un fil se rompre dans la gaine ?? tremblement de terre ; covid agressif ...etc
          0
          1. mille merci ... me voila rassuré ... et renseigné !
            j'avais simplement pensé à torsader les fils sur une dizaine de cm mais tu m'as donné l'idée de les souder ..
            J'ai decouvert ce forum ce matin et suis bluffé par la réactivité - merci a tous
            jmm
            0
            1. ceci dit ca restera Non conforme vis a vis de la normalisation mais pas dangereux, si , bien fait !! et puis qui va venir vérifier a part pour installation neuve ??
              0
            2. Modérateur
              Bonjour nimra06, dans "votre calcule" vous êtes vous rendu compte qu'en mettant 3x3 fils de 2.5 (22.5mm et si torsadé encore plus ) le diamètre total dépassera 3x6mm² (18mm) .
              Cordialement
              0
            3. @fred.mla voir ausi qu il faudra 2 cables de 3x2.5 ?? je laisse le soin a nimra de faire le calcul du diamètre et financier ?? a moins de ne passer qu un fil de 6² avec le cable de 3x2.5 mais ca va faire vraiment bricolo ??
              autre solution passer un cable en 2x6² et refaire un piquet de Terre sur place ??
              " j'ai 30 m en 3 x 2.5 (triphasé que je vais remplacer par du mono ) sous gaine enterrée a retirer pour le remplacer par du 6 -"
              0
            4. Modérateur
              @Profil bloquéOui passer uniquement 2x6² et refaire une terre a l'arrivé avec un tableau peut être une solution d'alimentation , bon heu suis pas certain non plus que ce soit aux normes mais au moins il n'y aura pas de problème d'alimentation. Au fait, on ne sait pas ce qu' alimentera ce cable...
              .
              0
          2. MERCI A TOUS pour vos réponses

            Dans la foulée une autre question de débutant ...
            Si la phase est en 6², cette section est également obligatoire pour phase et neutre ?
            Non .. pas la tête ;-))
            0
            1. Modérateur
              Ah oui il faut du 6 mm2 sur la phase et neutre. Et aussi sur la terre
              0