Disjoncteur différentiel qui se déclenche sans raison
Gecko31
-
8 déc. 2020 à 09:23
stf_frmu Messages postés 40998 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2023 - 8 déc. 2020 à 12:21
stf_frmu Messages postés 40998 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2023 - 8 déc. 2020 à 12:21
A voir également:
- Disjoncteur differentiel qui se declenche souvent
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur différentiel type f - Forum Bricolage / outillage
- Disjoncteur différentiel ne se réarme pas - Forum Electricité
- Linky disjoncteur différentiel saute ✓ - Forum Electricité
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
40998
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2023
11 793
Modifié le 8 déc. 2020 à 09:26
Modifié le 8 déc. 2020 à 09:26
bjr
appuyez plusieurs fois sur le bouton test, celui ci est peut être bloqué.
si tout est baissé et que ça disjoncte encore c'est qu’il est hs et a remplacer
appuyez plusieurs fois sur le bouton test, celui ci est peut être bloqué.
si tout est baissé et que ça disjoncte encore c'est qu’il est hs et a remplacer
Merci, finalement c'est le disjoncteur relié à la pompe de ma piscine qui fait sauter le différenciel ...
stf_frmu
Messages postés
40998
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2023
11 793
8 déc. 2020 à 12:21
8 déc. 2020 à 12:21
ok mais c'est surement plus la pompe que votre disjoncteur qui fait sauter le differentiel