Section de câble

pit - 6 août 2021 à 08:48
 Carminas - 6 août 2021 à 08:52
Bonjour à tous,
Je voudrais connaitre la section du câble d'alimentation que je dois enterrer entre le coffret EDF et mon tableau électrique. Abonnement 12 Kva, monophasé, distance 85 m, maison 150m², chauffage électrique. Je souhaite un câble en ALU.
Merci

1 réponse

Bonjour

Le norme indique de prendre une hypothèse de chute de tension maxi de 2% pour cette liaison (attention la plupart des tableaux qu'on trouve sur le net sont faits avec une hypothèse de 3%)

Avec cette hypothèse, il faut du 2x95² alu entre 72m et 98m.

Si chauffage électrique, pensez à passer en plus un câble téléinfo pour un éventuel gestionnaire d'énergie.