Bonjour
Le norme indique de prendre une hypothèse de chute de tension maxi de 2% pour cette liaison (attention la plupart des tableaux qu'on trouve sur le net sont faits avec une hypothèse de 3%)
Avec cette hypothèse, il faut du 2x95² alu entre 72m et 98m.
Si chauffage électrique, pensez à passer en plus un câble téléinfo pour un éventuel gestionnaire d'énergie.