Dijoncteur différentiel

Theo -  
 Theo -
Bonjour,
Je dois installer chez moi une plaque de cuisson et je dois rajouter un dijoncteur différentiel type A de 63a , j'ai donc choisi celui-ci car je voulais un raccordement à vis cependant je voulais être sur que je pouvais par exemple alimenter le dijoncteur avec un fil neutre à gauche et un fil phase à droite et sortir en neutre phase vers le dijoncteur 32a , ceci n'est pas un problème ? Je vous remercie

https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31291-type-a/interrupteur-differentiel-dx3-id-arrivee-haute-et-depart-bas-a-vis-2p-230v-63a-typea-30ma-2-modules

3 réponses

Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 985
 
Bonsoir

Déjà c'est un interrupteur différentiel et pas un disjoncteur différentiel (ce qui ne pose pas de problème en soit)

Pas de problème pour faire ce que vous envisagez.
Mais si vous n'avez qu'un disjoncteur 32A à mettre en aval, un interrupteur différentiel 40A aurait suffit.
A moins que vous cherchiez quelque chose d'évolutif.

Plutôt que d'utiliser une liaison par câble, vous pouvez prévoir un module de raccordement par peigne, nettement plus pratique :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31449-pour-dx3-dx3-id-et-dx3-is/module-de-raccordement-par-peigne-pour-dx3-dx3-id-et-dx3-is-a-borne-automatique-2p-jusqua-63a-1-module


Mais personnellement j'aurai pris un 411651 :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31283-type-a-alimente-exclusivement-par-peigne-ou-borne-ref-4-052-09/interrupteur-differentiel-dx3-id-arrivee-haut-a-vis-et-depart-haut-automatique-2p-230v-63a-typea-30ma-2-modules
associé à une borne 405209 :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31604-borne-de-raccordement-pour-interrupteur-differentiel-63-a-tete-de-groupe-2-modules/kit-de-10-bornes-de-connexion-pour-interrupteur-differentiel-63a-tete-de-groupe-2-modules
0
Theo
 
Bonsoir merci de votre réponse, oui petite étourderie de ma part c'est bien un interrupteur, je me suis renseigné et il me faut un 63a car mon différentiel est de 63A voilà pourquoi, après je vais commander avec un module de raccordement j'avais pensé à le faire ça me coûtera pas plus chère car j'ai réussi à avoir un prix sur l'inter enfin bref c'est pas la question je vous remercie de votre réponse et vous souhaite bonne soirée
0
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   1 985
 
Un 40A aurait suffit (je pense que vous ne maitrisez pas bien les règles de la norme et que vos renseignements n'ont pas une bonne source)
Mais c'est très bien un 63A, au moins ce sera évolutif
0
Theo > Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Oui je connais les branchements ect Sans soucis les normes un peux moins je ne fais pas non plus de l'approximation en électricité qui peut-être très dangereux, mais oui 40 A aurait suffit mais je pourrais le faire évoluer chose que je souhaite , je vous remercie de votre message et vous souhaite une bonne soirée
0
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 328
 
Bjr Pas de soucis dans votre demabde
0