Problème disjoncteur
stf_frmu Messages postés 48101 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mars 2025 - 7 août 2024 à 20:57
Bonjour, À chaque coupure de secteur mon différentiel de sécurité sur le tableau se retrouve en position négative ; je dois le réarmer ,qu en pensez vous ?
Cordialement E Z
5 réponses
4 août 2024 à 15:16
Bjr
Vous êtes en train de dire que si vous coupez votre disjoncteur d'abonné (edf) quand vous renclenchez c'est votre differentiel qui lache ?
Votre différentiel est un inter ou un disjoncteur ?
Une photo de votre tableau electrique nous aiderai
7 août 2024 à 17:25
Bonjour
Est-ce que ce problème se produit si vous coupez votre disjoncteur général avant votre tableau???
Cordialement.
7 août 2024 à 19:49
Bjr
A droite c'est un interrupteur différentiel.
Donc vous avez une fuite a la terre.
Il faut donc disjoncter a votre disjoncteur edf
baisser tout vos petits disjoncteurs renclenchez votre disjoncteur edf et celui complètement à droite et ensuite remontez vos disjoncteurs un à un.
Si l'un deux fait péter celui de droite, vous aurez une idée d'où vient le problème
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionBonjour
Chercher ce qui a pu causer le noircissement en bas à droite de la photo : des connections desserrées ?
Cdt
7 août 2024 à 20:57
Il va falloir nous montrer où vous trouvez du noircissement ?