- Forum electricité
- Schema electrique va et vient - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire - Forum Electricité
- Branchement tableau electrique ✓ - Forum Electricité
3 réponses
26 janv. 2025 à 12:28
Bonjour
C'est à peu près cela sauf que :
- il n'y a pas de type sur un disjoncteur, donc pas de type AC, par contre il existe une courbe (prendre courbe C)
- les interrupteur différentiels 30mA 32A n'existent pas. Prendre un 40A
- les disjoncteurs 8A n'existe pas (à ma connaissance). L'usage est de prendre 10A.
Vous inspirer de ceci :
Bonjour
merci de votre retour et du schéma, c’est plus explicite.
j’aurais besoin d’une dernière précision:
ceci concerne les petits sections de câble de 6mm2 dans le tableau principal, connectant les borniers au disjoncteur 32A, certains conseil de le mettre en 10mm2 voir 16mm2 à cause du Linky qui peut envoyer jusqu’à 60A. Qu’en pensez-vous ? Est-ce justifié?
Modifié le 28 janv. 2025 à 09:29
Bonjour
1/ L'intensité est la même en tout point d'un circuit, donc s'il y a 32A maxi dans les fils après le disjoncteur, il y a également 32A maxi dans les fils entre les borniers et le disjoncteur.
Mais si vous voulez mettre du 10² pour vous sécuriser vous pouvez.
Inutile de mettre du 16², la norme ne le demande même pas pour alimenter un différentiel 63A
2/ Ben si, j'ai répondu :
"les interrupteur différentiels 30mA 32A n'existent pas. Prendre un 40A"