Disjoncteur différentiel général saute à heure fixe [Résolu]

Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 20 juillet 2012
Dernière intervention
21 juillet 2012
- - Dernière réponse :  john0049 - 28 juil. 2012 à 11:23
Bonjour,
mon disjoncteur différentiel (30mA)général de mon tableau saute à heure fixe entre 22h15 et 22h40 tous les jours depuis 3 mois. En revanche, les disjoncteurs de chaque circuit ne sautent pas , le disjoncteur du compteur EDF non plus. L'installation entière date de 2000. Je ne dispose pas de tarif jour nuit ni de chauffe eau électrique ni de radiateur électrique (sauf celui de la salle de bain). L'heure de disjonction correspond à l'heure d'allumage des lampadaires communaux.
Est ce dû à un problème extérieur ou à un pb personnel (court-circuit dû à une fuite vers la terre) ? Je pense dans un premier temps abaisser les disjoncteurs les uns après les autres et téléphoner à la commune pour voir. Faut-il regarder vers les connexions du tableau (les revisser par ex) ?
Je vous remercie de me donner les autres pistes possibles pour rechercher la source de la panne.
Afficher la suite 

Votre réponse

7 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 20 juillet 2012
Dernière intervention
21 juillet 2012
1
Merci
Je voulais avoir une précision. Je n'ai pas de fusible mais que des disjoncteurs. Pour vérifier j'abaisse tous les disjoncteurs des circuits et ne laisse que le disjoncteur différentiel général ? Je vais laisser cependant un circuit avec des lampes mais sans électroménager . Est ce la bonne méthode ? Merci

Dire « Merci » 1

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute a aidé 3936 internautes ce mois-ci

Commenter la réponse de john0049
Messages postés
1168
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 avril 2014
1
Merci
Bonjour,

Tout à fait. Pour ce genre de panne il faut travailler par élimination.

A+

Dire « Merci » 1

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute a aidé 3936 internautes ce mois-ci

stf_jpd87
Messages postés
49277
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 décembre 2018
-
Attention au congélateur :o))
Commenter la réponse de stf_paroroma
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 20 juillet 2012
Dernière intervention
21 juillet 2012
0
Merci
OK Je commence
Commenter la réponse de john0049
0
Merci
Bonsoir ,
je lis avec attention votre problème qui se produit à heure fixe.Je serais tenté de vous demander si vous avez les heures creuses et heures pleines avec votre abonnement EDF.Le cas est souvent typique d'un appareil qui s'enclanche à certaines heures et le fait que cela ne soit pas instantané pourrait venir d'un circuit qui se met en défaut en chauffant à sa mise en marche:Voir en premier à couper par votre protection de cet appareil(disjoncteur ou fusible)l'alimentation du cumulus.Souvent cause cette panne lorsque en chauffant(La résistance ou canna chauffante )se met en défaut.Je regarderais cela en premier!!sinon un autre appareil également tel MALaver en service à ces heures etc..Procéder par élimination en ne laissant que le seul appareil à surveiller à ces heures de défaut.Bon Courage ,mais c'est une solution pour aboutir..LA PATIENCE.
Commenter la réponse de PEDRO
Messages postés
25863
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
0
Merci
bonsoir

message pour pedro.
lisez le message initial, cela vous aurez permis de lire que cette personne n'a pas de tarif jour nuit, n'a pas de cumulus....
Commenter la réponse de stf_frmu
0
Merci
Merci STF
Cela semble résolu, les lampadaires communaux sont éteints et il n y a plus de coupure au moment de leur allumage. Cependant avant leur extinction nous avons subit coupures dans la nuit ; peut être des essais ?.
Commenter la réponse de john0049
Messages postés
25863
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 décembre 2018
-1
Merci
bonjour

deja comme c'ets a heures fixes, baisser tout vos disjoncteurs sauf les differentiels juste avant l'éclairage public.
vous verrez si cela saute.
si c'est le cas, voir avec votre commune

si pas le cas, chaque soir il fau baisser un disjoncteur different et constater ce qui se passe
Commenter la réponse de stf_frmu