 laly93 -
Bonjour,
Je vient d'acheter un four encastrable brandt il est indiqué dans la fiche technique du produit dans le champs alimentation et prise :220-240 Volts - 16 A - 50 Hz
Question:Est ce que je peux brancher ce four sur une prise éléctrique normal ou sur (désolée je ne connait pas le nom de ce type de prise) une prise plus grosse plate et plaquée au mur (par ailleurs sur cette prise il y a auto collant indiquant que cette prise est destinée a une plaque vitro et elle est je crois de 32 ?
Une prise normal de 20A est elle suffisante pour supporter mon four?
La puissance total de ce four est de 3355 Watts
Pouvez vous me venir en aide?
Cdt
A voir également:

3 réponses

Messages postés
10364
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 juillet 2021
3 722
Bonjour une prise de 20A suffit puisque votre four consomme 16A .Cdlt
5
Merci

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 10255 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2013

Merci pour l'interet que vous portez à mon probleme voir ci-dessous
cdt
Messages postés
2991
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 juillet 2021
1 383
Bonjour

Une prise normale c'est une prise 16A, pas 20A?

Qu'y a t'il au bout du fil de votre four ?
- une fiche classique 16A ?
- 3 fils dénudés qu'il faudra raccorder avec un domino ?

@+
Messages postés
10364
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 juillet 2021
3 722
oui mais une prise 16A est protegée en 20A donc bientot on pourra l'appeler prise 20 A
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2013

@Carminas @ Kiduguen Bonsoir merci à vous deux pour votre aide
Au bout du cordon il y a une fiche classique.
J'ai regardé dans mon compteur et il y a ecrit 20A sous le logo four et 32A sous le logo plaque qu'en pensez vous puis je brancher mon four sur une prise normal sans soucis?
Cdt
Messages postés
4
Date d'inscription
mardi 1 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
1 janvier 2013

@ Carminas @ Kiduguen ...et puis en toute logique si le four est fourni avec un cable a fiche classique pourquoi chercher plus loin c'est qu'il doit être brancher à une prise classique non? J'avais des doutes et peur de faire sauter les plombs ou pire..Qu'en pensez vous?
Cdt
Messages postés
1719
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 juillet 2021
449
Bonsoir,

Le fil du four est prévu pour supporter la puissance du four (logique) et votre ligne électrique protégée par un 20 ampères permet de supporter la puissance demandée donc vous pouvez brancher sans soucis.

A+
Merci a vous tous ;)