3 réponses
stf_frmu
Messages postés
43792
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 mai 2024
11 949
8 mars 2013 à 20:34
8 mars 2013 à 20:34
bonsoir
si vous avez que deux fils qui arrivent dans le boitiers, vosu ne pourrez pas allumer séparement vos spots du plafonnier
si vous avez que deux fils qui arrivent dans le boitiers, vosu ne pourrez pas allumer séparement vos spots du plafonnier
ne mélanger pas les circuits éclairage et prise de courant
si vous avez des combles rien ne sera compliquer a passer un fil jusque a l interrupteur depuis la boite d origine
si vous avez des combles rien ne sera compliquer a passer un fil jusque a l interrupteur depuis la boite d origine
C'est bien ce qu'il me semblait.
j'ai une prise pas très loin, est-ce qu'il est possible de la remplacer par une prise combinée à un interrupteur pour brancher mes spots ? Si cela existe bien sur.
j'ai une prise pas très loin, est-ce qu'il est possible de la remplacer par une prise combinée à un interrupteur pour brancher mes spots ? Si cela existe bien sur.
Bonsoir
Bien sur vous pouvez remplacer votre prise de courant actuelle 16A 2P+T par une prise de couant commandeé en respectant la section des conducteurs et sa protection.
section des conducteurs 1,5mm² Phase ,neutre, pe = terre.
Protection: Disjonteur divisionnaire Phase +neutre calibre 10A ou 16A maxi, pas de fusible, interdit par la Norme NF C 15-100 pour les prises commandées.
Bien sur vous pouvez remplacer votre prise de courant actuelle 16A 2P+T par une prise de couant commandeé en respectant la section des conducteurs et sa protection.
section des conducteurs 1,5mm² Phase ,neutre, pe = terre.
Protection: Disjonteur divisionnaire Phase +neutre calibre 10A ou 16A maxi, pas de fusible, interdit par la Norme NF C 15-100 pour les prises commandées.
8 mars 2013 à 21:31