Pourquoi ma generatrice me donne du 110v au lieu du 220v ?

mickey01 -  
 Ben4168 -
Bonjour je possède un groupe électrogène de220v 19 ampère il y a peut, il c'est mi a me fournir du 110v alternatif je vous donne la description de la génératrice:
Le rotor est compose d'une bobine avec deux diodes
le stator luis aussi a une bobine avec quatre files don deux son relier à un condensateur le tout relier a deux prise.
je ne sais pas par quoi commencer?

3 réponses

Maind'or
 
Bonjour,

Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine, mais je commencerai par contrôler l'état des diodes.
0
mickey01
 
merci de ta réponse pour les diode je trouve quasiment la même valeur de chaque coté, par contre je viens de tester mon condensateur et il est a la moitié de ça capacité est ce que celas peut jouet sur le voltage?
0
Ben4168
 
Bonjour,
Le condensateur peut y faire
Mais comment avez vous tester la valeur de votre condensateur ?

Sur le site du fabricant vous trouverez peut être une réponse.

Je vous propose d'aller sur le site de LEROY SOMMER constructeur de groupes électrogènes il y a des schémas.

Salut
0