Bonjour,

Je possède une chaudière à gaz condensation de Marque Buderus Logamx Plus GB122.

Depuis quelque temps j'ai la pression qui chute doucement. Je précise que ma chaudière fait circuit de chauffage et eau chaude.

J'ai arrêté le chauffage au régulateur, et laisser la chaudière en mode uniquement eau chaude.

Constations :

- Quand elle était en mode chauffage et eau chaude la pression passer de 1,5 bar à 1 en 1mois 1/2.

- Lundi , j'ai arrêté le chauffage (au thermostat de régulation dans la maison je l'ai positionné sur hors gel), et la pression à continuer a descendre mais plus rapidement.

j'ai fait le tour des radiateurs aucune fuite.

A votre avis d'où cela peut provenir ?

Ce matin, le chauffagiste qui entretien cette chaudière m'a dit que celà pouvait provenir d'une surpression de la vanne 3 voies, qu'en pensez-vous?

Merci de pour vos réponses avisées.

2 réponses

Avez vous un vase d'expansion externe à la chaudière? Il faut contrôler la pression d'air du vase interne ou externe en mettant au préalable la pression chaudière à 0. 0,1 bar/mètre de hauteur de l'installation de chauffage. +0,5 de réserve.
1
Bonjour,

Soit une fuite caché sur l'installation, soit éventuellement une fuite dans le corps de chauffe qui ne se verrait pas car évaporation lors de la chauffe.
afin d'avancer essayer éventuellement d'isoler la chaudière en fermant les vannes départ et retour une fois que vous n'aurez plus besoin de chauffer.
Quelques jours après regarder la pression. Si vanne fermé le mano à diminuer fuite sur chaudière si à l'ouverture des vannes baisse du mano fuite sur circuit chauffage
0
Voir éventuellement la pression de gonflage du vase d'expansion, celui-ci est peut être sous dimensionné
0