Code erreur 1 EB sur Viessmann vitodens 200

Signaler
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 4 mars 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mars 2015
-
 michel -
Bonjour,

J'ai ma chaudiere qui se met en erreur la nuit quand j'ai allumé mon poêle a bois la veille. Par exemple hier, la journée, j'ai allumé uniquement 2 radiateurs à l'étage, et aucun dans le salon au rdc. Ca a bien fonctionné toute la journée. Je n'ai rien rallumé d'autre la nuit. Ca s'est mis en erreur pendant la nuit.

Les autres nuits ou ça s'est mis en erreur, c'était pareil (2 radiateurs allumés à l'étage) avec en plus les 2 radiateurs de mon salon rallumés en début de nuit quand le poêle a bois commençait à s'éteindre.

Voici l'erreur : 1 EB : bruleur en dérangement, dissipation de chaleur trop faible pendant le calibrage.

Tous mes radiateurs ont des têtes thermostatiques neuves Dafon, et il y a un Bypass.

La chaudière a été révisé 2 fois dernièrement (dont une nouvelle fois la semaine dernière car on m'a changé le vase d'expansion). Et tout est ok (censé...)

Je précisé que je demande une température de chauffe à 52° et 57° pour l'eau (pas de balon, chauffage de l'eau instantanée)

Les 2 têtes thermostatiques des 2 radiateurs que j'allume au rdc sont à 20 cm du sol (radiateur qui fait toute la hauteur de mon mur)

Quelqu'un pour m'aider ?
Merci par avance
Mat

6 réponses

bonsoir

le by-pass est il bien règle

car il y a peut être un problème

lorsque les robinets thermostatiques

sont a température et son fermes
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 4 mars 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mars 2015

Bonjour Michel,

Justement je ne sais pas si le Bypass est bien réglé.
Le robinet n'était pas ouvert à fond. Faut-il qu'il le soit ?

Ensuite j'ai baissé la température souhaitée de 52 à 47°. Pensez-vous que ça puisse changer quelque chose (sans me faire consommer d'avantage) ?

Merci!
bonjour

pour la température je ne pense pas que cela joue sur la panne

maintenant ouvrez le by pass pour voir ce que cela donne

et pour ce qui est 1 E B je ne vois pas trop au niveau de votre

commentaire et que dit la notice

cette chaudière est elle au gaz ou mazout
Mat-qui-a-un-pb-chaudiere
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 4 mars 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mars 2015

Bonjour

Chaudiere à condensation au gaz

Pour l'erreur 1 EB, c'est exactement mot pour mot, le descriptif que j'ai trouvé sur la notice de la chaudière sur internet : "bruleur en dérangement, dissipation de chaleur trop faible pendant le calibrage."

Merci
bonjour

j'ai regarde la notice mais pour le moment je dois partir

et donc je serai de retour je pense vers 23h
bonsoir

vitodens200w

il est marque dans la notice pour E B et pour ce que vous dites

a17H22provoquer la dissipation de chaleur

arrêter la chaudière puis la reenclencher

appuyer sur reset le symbole est un u avec une barre horizontale

de chaque cote sur le haut et une flèche pointée vers le haut

régler l'adresse de codage12.1

cette fonction spéciale permet d'évacuer la chaleur dans le circuit de

chauffage pendant le calibrage
Mat-qui-a-un-pb-chaudiere
Messages postés
4
Date d'inscription
mercredi 4 mars 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mars 2015

Bonjour Michel,

Que voulez-vous dire par "régler l'adresse de codage 12.1" ? Que dois-je faire exactement une fois que j'aurai arreteé la chaudiere, puis reenclenché, puis appuyé sur reset ?

Sinon j'ai aussi trouvé ceci sur la notice sur le site viessmann, page 119, je n'y comprend pas granchose... http://www.viessmann.lu/content/dam/internet-be/Media_en_Francais/Tech_Doc/gaz/vitodens_200-w/ma_vitodens200_w5687902b-fr03-2011.pdf

Eb : Brûleur en dérangement

Perte de flamme à plusieurs reprises pendant le calibrage

Contrôler l'écartement entre l'électrode d'ionisation et la grille de brûleur (voir page 22). Contrôler l'affectation du type de gaz (voir page 13). Contrôler le conduit d'évacuation des fumées, éliminer le recyclage des fumées le cas échéant. Appuyer sur la touche de réarmement R

Merci
bonsoir

j'avais du voir cela sur un autre modele

pour ce modèle qui est le votre c'est bien ce que

vos avez trouvez pour le gaz pas de problème

pour l'écartement entre l'électrode et la grille je ne pense pas si cela

marchait bien avant reste le conduit de fumée a vérifier

ou appuyer sur la touche