Panne Chauffe eau passage HC
Amandine
-
1 juin 2015 à 13:08
KIDUGUEN Messages postés 13507 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 1 juin 2015 à 19:28
KIDUGUEN Messages postés 13507 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 1 juin 2015 à 19:28
A voir également:
- Panne Chauffe eau passage HC
- Resistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Chauffe-eau equation 200l voyant ✓ - Forum Electricité
- Prix plombier chauffe eau - Guide
3 réponses
lekabilien
Messages postés
16292
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
2 173
1 juin 2015 à 13:35
1 juin 2015 à 13:35
Bonjour
Le thermostat ne pouvait pas être en cause puisqu'il fonctionne en HP.
Malgré les diverses controle, ça ne peut être que soit l'horloge EDF les impulsions ne se font pas, le contacteur J/N, le fusible ou coupe circuit DPN du contacteur.
Vous parlez de protection ? Précisez.
Une possibilité aussi, un fil qui ne fait pas contacte malgré qu'il soit a priori bien branché sur la ligne HC.
Le thermostat ne pouvait pas être en cause puisqu'il fonctionne en HP.
Malgré les diverses controle, ça ne peut être que soit l'horloge EDF les impulsions ne se font pas, le contacteur J/N, le fusible ou coupe circuit DPN du contacteur.
Vous parlez de protection ? Précisez.
Une possibilité aussi, un fil qui ne fait pas contacte malgré qu'il soit a priori bien branché sur la ligne HC.
Bjr, du meme avis !! la première panne incriminée (fil et Th) n a rien a voir avec la seconde surtout si mal définie par l utilisateur ??
meme en marche forcée vous avez un réglage thermostatique !! la vous avez un pb sur la commande et l alimentation HC..
meme en marche forcée vous avez un réglage thermostatique !! la vous avez un pb sur la commande et l alimentation HC..
KIDUGUEN
Messages postés
13507
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
4 862
1 juin 2015 à 19:28
1 juin 2015 à 19:28
Bonsoir il faudrait shunter le contact EDF au niveau du relai jour et nuit et là ou c'est le relai j/n ou l'impultion edf qui ne se fait pas .Cdlt