Branchement double interrupteur
miossec44
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 28 juillet 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
15 février 2019
-
28 juil. 2016 à 17:35
stf_jpd87 Messages postés 96822 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 - 29 juil. 2016 à 06:50
stf_jpd87 Messages postés 96822 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 - 29 juil. 2016 à 06:50
A voir également:
- 502na066
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
- Branchement éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur - Forum Electricité
- Branchement interrupteur double schneider ✓ - Forum Electricité
- Branchement interrupteur simple ✓ - Forum Electricité
2 réponses
cs_geryko
Messages postés
328
Date d'inscription
dimanche 16 mai 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
25 mars 2019
116
Modifié par cs_geryko le 28/07/2016 à 18:20
Modifié par cs_geryko le 28/07/2016 à 18:20
Bonjour,
Il y a simplement la lettre P qui est remplacée par la lettre L
Donc, relier les lettres L par un fil et mettre le fil bleu (si je vois bien)
(ne pas prendre vert/jaune réservé à la terre)
Le fil noir sur 1 ou 2 de l'un, à gauche de la photo 1 (*)
Le fil jaune sur 1 ou 2 de l'autre, à droite de la photo 1 (*)
(*) faire en sorte que les 2 allumages soient effectifs lorsque les boutons sont bas.
Il y a simplement la lettre P qui est remplacée par la lettre L
Donc, relier les lettres L par un fil et mettre le fil bleu (si je vois bien)
(ne pas prendre vert/jaune réservé à la terre)
Le fil noir sur 1 ou 2 de l'un, à gauche de la photo 1 (*)
Le fil jaune sur 1 ou 2 de l'autre, à droite de la photo 1 (*)
(*) faire en sorte que les 2 allumages soient effectifs lorsque les boutons sont bas.