Je souhaite installer dans mes combles un Tableau éléctrique (Combe utilisé comme chambre d'amis 20M2 habitable : Lumière + prises x 5 (télé ; ordi ; console....) + 2 radiateurs électriques 2 x 1000w.
Comme cette pièce sera peu utilisée, je souhaite pouvoir à partir de mon tableau principal couper l'électricité du second tableau, faut il mettre un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? sachant que je souhaite utiliser la place libre sur un rang du tableau principal déjà équipé d'un interrupteur différénciel 63A/30 ma (qui alimente déjà 5 disjoncteur 10A). Merci pour votre retour et excellente journée à tous
Tout d'abord merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je souhaite installer dans mes combles un Tableau éléctrique (Combe utilisé comme chambre d'amis 20M2 habitable : Lumière + prises x 5 (télé ; ordi ; console....) + 2 radiateurs électriques 2 x 1000w.
Comme cette pièce sera peu utilisée, je souhaite pouvoir à partir de mon tableau principal couper l'électricité du second tableau, faut il mettre un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? sachant que je souhaite utiliser la place libre sur un rang du tableau principal déjà équipé d'un interrupteur différénciel 63A/30 ma (qui alimente déjà 5 disjoncteur 10A). Merci pour votre retour et excellente journée à tous
A voir également:
- Tableau correspondance fusible disjoncteur
- Tableau électrique sans fusible ✓ - Forum Electricité
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Changer fusible disjoncteur - Guide
- Tableau electrique sans fusible - Forum Electricité
- Tension même sans fusible ?! ✓ - Forum Electricité
3 réponses
stf_frmu
Messages postés
48101
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mars 2025
12 115
6 mai 2020 à 14:31
6 mai 2020 à 14:31
bjr
vous partez de votre diff 63A du tableau principal qui va sur un disjoncteur 32A toujours sur votre tableau principal.
de ce 32A vous partez avec un câble 3G6m² qui part dans vos combles a un tableau divisionnaire ou vous mettrez vos disjoncteur pour l’électricité des combles
vous partez de votre diff 63A du tableau principal qui va sur un disjoncteur 32A toujours sur votre tableau principal.
de ce 32A vous partez avec un câble 3G6m² qui part dans vos combles a un tableau divisionnaire ou vous mettrez vos disjoncteur pour l’électricité des combles
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 927
6 mai 2020 à 23:15
6 mai 2020 à 23:15
Bonjour
Je vous conseille de mettre un différentiel au plus proche de l'utilisation, donc dans le tableau secondaire.
Il aura de plus l'avantage de servir de coupure d'urgence.
Au départ dans le tableau principal, mettre un disjoncteur 32A, qui en plus de protéger le câble de liaison en 6² (7kW maxi), vous permettra de mettre votre tableau hors tension.
Vous inspirer de ceci :

Je vous conseille de mettre un différentiel au plus proche de l'utilisation, donc dans le tableau secondaire.
Il aura de plus l'avantage de servir de coupure d'urgence.
Au départ dans le tableau principal, mettre un disjoncteur 32A, qui en plus de protéger le câble de liaison en 6² (7kW maxi), vous permettra de mettre votre tableau hors tension.
Vous inspirer de ceci :