Bonjour,
Tout d'abord merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je souhaite installer dans mes combles un Tableau éléctrique (Combe utilisé comme chambre d'amis 20M2 habitable : Lumière + prises x 5 (télé ; ordi ; console....) + 2 radiateurs électriques 2 x 1000w.
Comme cette pièce sera peu utilisée, je souhaite pouvoir à partir de mon tableau principal couper l'électricité du second tableau, faut il mettre un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? sachant que je souhaite utiliser la place libre sur un rang du tableau principal déjà équipé d'un interrupteur différénciel 63A/30 ma (qui alimente déjà 5 disjoncteur 10A). Merci pour votre retour et excellente journée à tous
Tout d'abord merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je souhaite installer dans mes combles un Tableau éléctrique (Combe utilisé comme chambre d'amis 20M2 habitable : Lumière + prises x 5 (télé ; ordi ; console....) + 2 radiateurs électriques 2 x 1000w.
Comme cette pièce sera peu utilisée, je souhaite pouvoir à partir de mon tableau principal couper l'électricité du second tableau, faut il mettre un disjoncteur ? un interrupteur différentiel ? sachant que je souhaite utiliser la place libre sur un rang du tableau principal déjà équipé d'un interrupteur différénciel 63A/30 ma (qui alimente déjà 5 disjoncteur 10A). Merci pour votre retour et excellente journée à tous
A voir également:
- Tableau correspondance fusible disjoncteur
- Élément tableau électrique a identifier - Forum Electricité
- Tableau secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible ✓ - Forum Electricité
- Ancien disjoncteur fusible - Forum Electricité
- Tableau electrique sans fusible - Forum Electricité
3 réponses
bjr
vous partez de votre diff 63A du tableau principal qui va sur un disjoncteur 32A toujours sur votre tableau principal.
de ce 32A vous partez avec un câble 3G6m² qui part dans vos combles a un tableau divisionnaire ou vous mettrez vos disjoncteur pour l’électricité des combles
vous partez de votre diff 63A du tableau principal qui va sur un disjoncteur 32A toujours sur votre tableau principal.
de ce 32A vous partez avec un câble 3G6m² qui part dans vos combles a un tableau divisionnaire ou vous mettrez vos disjoncteur pour l’électricité des combles
Bonjour
Je vous conseille de mettre un différentiel au plus proche de l'utilisation, donc dans le tableau secondaire.
Il aura de plus l'avantage de servir de coupure d'urgence.
Au départ dans le tableau principal, mettre un disjoncteur 32A, qui en plus de protéger le câble de liaison en 6² (7kW maxi), vous permettra de mettre votre tableau hors tension.
Vous inspirer de ceci :

Je vous conseille de mettre un différentiel au plus proche de l'utilisation, donc dans le tableau secondaire.
Il aura de plus l'avantage de servir de coupure d'urgence.
Au départ dans le tableau principal, mettre un disjoncteur 32A, qui en plus de protéger le câble de liaison en 6² (7kW maxi), vous permettra de mettre votre tableau hors tension.