Remplacement d'un tableau divisionnaire

Stew_15100 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 18 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2021 - 18 janv. 2021 à 17:47
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 27 janv. 2021 à 07:35
Bonsoir,

Après l’achat de ma maison, je me suis aperçu des erreurs de conception sur le tableau divisionnaire de ma dépendance donc je souhaiterai le remplacer avant le branchement de tous les éléments.
Il est situé à 10 mètres du tableau principal.
Le tableau de comptage est à une distance d’environ 20/25m du tableau principal.
Le disjoncteur différentiel calibré à 45A avec abonnement à 6kVA (changement en 9kVA après le changement complet)

Actuellement l’installation est constituée de la sorte :
L’alimentation est avec une section de 2x 4mm² au tableau divisionnaire et 2,5mm² sur le tableau principal.( à confirmer)

o Rang 1 : Inter diff 40A 30mA type AC desservant :
 Disjoncteur 32A => plaque de cuisson (câble de 2,5mm2)
 Disjoncteur 25A => Inconnu (four moins de 4600 W, câble de 2,5mm2)
 Disjoncteur 25A => PC SDD + PC cuisine Micro-onde
 Disjoncteur 25A => PC Chauffage SDD + PC cuisine
 Disjoncteur 20A => 2 PC Chauffage Salon
 Disjoncteur 20A => PC Chauffage Chambre
 Disjoncteur 20A => PC Chauffage Atelier (+Transfo 230v/24v)
o Rang 2 :
 Disjoncteur 16A => PC Atelier
 Disjoncteur 16A => PC SDD + Chambre
 Disjoncteur 16A => PC Salon (x4)
 Disjoncteur 10A => Eclairage Extérieur + Eclairage Atelier
 Disjoncteur 10A => Eclairage Chambre + SDD
 Disjoncteur 10A => Eclairage Entrée + Salon
 Disjoncteur 2A => Inconnu

Ajouts dans le nouveau tableau :
  • 14 nouveaux disjoncteurs suivant le bon calibre et l'existant

 2 Inter diff 40A 30mA type AC
 1 Inter diff 40A 30mA type A.
 Disjoncteur 20A => ballon eau chaude (circuit dédié)
 Disjoncteur 20A => un lave-linge (circuit dédié)

Mes questions :
Quel disjoncteur dois-je mettre en amont dans le tableau principal ?
Quelle doit être la section de câble à passer du tableau principal au tableau divisionnaire ?
L’abonnement EDF en 9kVA suffira ou dois-je passer en 12kVA ?


Merci d’avance pour toutes les réponses.
Bonne soirée

PS: je vais essayer de joindre des photos

7 réponses

stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060
18 janv. 2021 à 17:54
Bjr Oui les photos vont être nécessaire
1
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
18 janv. 2021 à 19:08
Bonsoir

Quel disjoncteur dois-je mettre en amont dans le tableau principal ?
Quelle doit être la section de câble à passer du tableau principal au tableau divisionnaire ?

Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer dans ce tableau
- 3G10² protégé au départ par un disj 40A et ID 40A en aval, pour 9kW maxi
- 3G10² protégé au départ par un disj 50A et ID 63A en aval, pour 11,5kW maxi
- 3G16² protégé au départ par un disj 63A et ID 63A en aval, pour 14kW maxi


L’abonnement EDF en 9kVA suffira ou dois-je passer en 12kVA ?
On n'a pas une vue complète de l'ensemble de l'installation.
Mais de toute façon, le mieux est de dimensionner pour 12kVA, d'essayer avec un abonnement et de voir à l'usage ce que cela donne, et ne passer à 12 kVA qui si nécessaire (sachant que cela ne coute pas beaucoup plus cher)


A noter que les disjoncteurs suivants ne sont pas conformes à la norme actuelle :
 Disjoncteur 32A => plaque de cuisson (câble de 2,5mm2) (sauf si vous parlez du câble de la plaque et pas du câble dans le mur)
 Disjoncteur 25A => Inconnu (four moins de 4600 W, câble de 2,5mm2)
 Disjoncteur 25A => PC SDD + PC cuisine Micro-onde
 Disjoncteur 25A => PC Chauffage SDD + PC cuisine

Essayer de mieux répartir circuits prises et éclairage entre les 2 ID.
1
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
Modifié le 19 janv. 2021 à 07:03
Bonjour

Le remplacement du câble d'alimentation du tableau principal par un 2x16² est impératif
Le remplacement du câble d'alimentation du tableau divisionnaire également en tenant compte de ce que j'ai indiqué au dessus

Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a autant de fils sur le répartiteur.
Au vu des photos, vous devriez avoir 5 fils pour chaque pôle
- 1 fil d'arrivée
- 3 fils vers les interrupteurs différentiels du tableau principal
- 1 fil vers le tableau divisionnaire
A quoi servent les autres ?

A l'occasion, une photo du disjoncteur EDF avec le capot du bas ouvert serait intéressante.
A noter que si celui-ci n'est pas à l'intérieur du logement, il vous manque une coupure générale en tête du tableau principal (interrupteur sectionneur 63A par exemple)

Vous ne pourriez pas profitez de vos travaux pour remplacer ce répartiteur par un peigne vertical ?

Voir cet exemple on voit :
- arrivée principale en haut à droite sur l'interrupteur sectionneur
- alimentation du peigne vertical par la borne du bas du peigne
- départ vers le disjoncteur du tableau divisionnaire par la borne du haut du peigne



Attention également aux disjoncteurs 25A des tableaux qui impose du 4² mini (à moins que vous ayez un plancher chauffant électrique)
1
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
19 janv. 2021 à 19:00
1/ Effectivement on retrouve bien les 2 fils en sortie du disjoncteur de branchement qui correspondent à la borne près du tableau principal.

A remplacer par un 2x16² (pour 27m maxi)


2/ Je maintient mon idée du peigne vertical (réf 405002)
En profiter pour mettre également des peignes horizontaux sur les rangées 1 et 4.
Tel que c'est fait c'est hors norme et dangereux.

Quand aux 2 fils inconnus, il n'y a que vous qui pouvez savoir, mais en attendant, vous pourrez toujours vous repiquer sur une borne du peigne vertical.
1
Stew_15100 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 18 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2021
19 janv. 2021 à 22:05
ok en effet, cela me parait mieux de faire la solution avec le peigne vertical.
Comme ça je peux supprimer le Bornier et rajouter en plus le nouveau départ DISJ.63A sans passer par le DIFF 40A de la 1ère rangée.

Je vous envoie l'implantation du future tableau dès que possible.

Merci pour les renseignements
Bonne soirée
0
Stew_15100 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 18 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2021
26 janv. 2021 à 23:10
Bonsoir Carminas,

Voici le nouveau tableau divisionnaire prévu pour commenter l'implantation.

Sur le tableau principal :
Je compte passé un 3G16² protégé au départ par un DISJ63A et des ID 63A en aval, pour 14kW maxi
1* Sur quelle rangée dois-je me brancher pour le DISJ63A ?
2* Dois-je remplacer un disjoncteur différentiel de 40A en 63A ?

Sur le tableau divisionnaire :
J'ai bien prévu les 3 rangées avec des disjoncteurs différentiels 63A
J'ai prévu de changer le câble "Plaque de cuisson" en 6mm²

Petit rappel les câbles sont existants !
Le futur four sera avec un radiateur Salle de douche et une PC cuisine
Le futur lave-linge sera avec 2 PC Lavabo Salle de douche et Cuisine Micro-onde.

Faut-il une 4 ème rangée pour séparer les radiateurs ?

Merci d'avance pour les commentaires.

Bonne soirée

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
27 janv. 2021 à 07:35
Bonjour

1/ Il n'y a de la place que sur la rangée du haut, donc mettez vous à l'extrémité droite de cette rangée

Ensuite vous utiliser n'importe quelle borne libre du peigne vertical pour vous raccorder

2/ Tout dépend s'ils sont surchargé ou non, donc si vous risquez de tirer plus de 9kW sur un de ces interrupteurs différentiels 30mA 40A

3/ Pas besoin de 4ème rangée
A noter que :
- vous pourriez mieux répartir vos circuits sur les 3 rangées, il n'y a pas grand chose sur la 3ème. En plus cela permettrait d'éviter de vos retrouver dans le noir et sans prises pour se dépanner si le 1er ID saute
- il n'y a pas d'obligation de mettre des prises modulaires
1
Stew_15100 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 18 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2021
18 janv. 2021 à 22:05
Merci pour les réponses

Voici les photos pour des précisions :

Tableau divisionnaire à remplacer :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/18/210118095048609559.jpg

Tableau principal :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/18/210118095749393678.jpg

Bornier Tableau principal (fil noircit venant du tableau divisionnaire) :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/18/210118095821113228.jpg

Bornes près du tableau principal :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/18/210118100640902789.jpg
0
Stew_15100 Messages postés 5 Date d'inscription lundi 18 janvier 2021 Statut Membre Dernière intervention 26 janvier 2021
19 janv. 2021 à 12:51
Tableau de comptage :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/19/210119125201240192.jpg

Sous disjoncteur différentiel :
https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/19/210119125200201420.jpg

Il y a 4 rangées pour le tableau principal :
- 1 fil d'arrivée
- 4 fils vers les interrupteurs différentiels du tableau principal
- 1 fil vers le tableau divisionnaire
- 2 fils inconnu ??? Je ne sais pas à quoi ils servent

https://nsa40.casimages.com/img/2021/01/19/210119125202472309.jpg
0