Chauffe eau fait disjoncter le général

Asphalion - 19 nov. 2022 à 14:40
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 - 20 nov. 2022 à 08:00

Bonjour a tous, 

Depuis plus d'une semaine mon cumulus fait disjoncter mon Disjoncteur général (pas mon differentiel). Je l'ai changer de prise, qui elle est sur un autre disjoncteur et plus rien ne disjoncte. Les conducteurs de ma prise sont bien serré et en bon état, de même sur son disjoncteur. 

Si je ré-enclanche mon disjoncteur de mon cumulus alors qu'il vient de sauter il disjonctera a nouveau après quelques minutes.

Aucune fuite du cumulus apparente

Sachant que en changeant de prise (et de circuit) plus rien ne disjoncte. J'estime que le problème ne viens pas d'une fuite deau invisible et pas d'une des résistance. Les connexions sont propres et bien serrés. Je vais remplacer mon disjoncteur 20a même si je suis quasiment sur qu'il n'y est pour rien. Si quelqu'un a une idée je suis preneur merci

A voir également:

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13506 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 4 862
19 nov. 2022 à 14:53

Bonjour vous avez changé de prise a t'elle une terre ?

0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 964
20 nov. 2022 à 08:00

Bonjour 

Si sur une même valeur 20A d'un coté cela ne disjoncte pas et de l'autre ça disjoncte . Effectivement vous le changer .

Nota une fuite d'eau déclencherait le différentiel et non le disjoncteur 20A.

Cordialement.


0