Branchement interrupteur double

Nifon83700 Messages postés 7 Date d'inscription dimanche 21 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 6 avril 2023 - 12 déc. 2022 à 19:00
Carminas Messages postés 3896 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2023 - 12 déc. 2022 à 19:33

Bonjour,

Je dois brancher un interrupteur double. L'un est classique, l'autre est a poussoir avec un télérupteur dans le tableau principal. J'ai 5 fils a disposition : 2 rouges, 2 noirs,1 bleu. Je vous fait parvenir 4 photos. L'une est prise d'un coté de l'ancien branchement, l'autre est de l'autre coté de l'ancien branchement. La troisième est l'arrière du nouvel interrupteur avec le schéma.

Merci d'avance de votre réponse.

Nifon

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 12573 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 décembre 2023 4 612
12 déc. 2022 à 19:32

Bonsoir du côté va et vient le violet borne L les deux rouge en 1 et 2 . Sur le poussoir un noir en L et un noir en 1

0
Carminas Messages postés 3896 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 décembre 2023 1 801
12 déc. 2022 à 19:33

Bonsoir

Je suppose que les noirs sont côté poussoir

Donc :

  • noirs sur LB et 1B
  • rouges sur 1A et 2A
  • violet sur LA
0