Liason entre 2 tableaux

Toutparmoimême - 13 sept. 2012 à 16:50
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 13 sept. 2012 à 18:56
Bonjour,
La maison est divisée en 2 appartements avec 2 entrées différentes. Que convient 'il de faire pour satisfaire au maximum le contrôleur afin de raccorder les 2 tableaux.

Chaque tableau est équipé de sa propre terre.
10 Ohms pour le tableau du premier appart qui sera branché au réseau
25 Ohms pour le tableau du deuxième appart.

Merci pour tous vos précieux conseils.
A voir également:

1 réponse

Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
Modifié par Carminas le 13/09/2012 à 18:56
Bonsoir

Si je comprends bien les 2 tableaux sont issus du même branchement ERDF

Un est sans doute un tableau divisionnaire de l'autre.
- Il faudra un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble
- Il faudra un dispositif de coupure d'urgence à l'arrivée du câble
- Il faudra interconnecter les deux terres

Cette liaisons se fera en 3G10² ou 3G16² suivant le besoin de puissance

Exemple :
https://www.casimages.com/i/11041807351938328014671.jpg.html



Si les 2 tableaux ont 2 branchements ERDF distincts, il ne faut surtout rien relier ensemble

@+
0