Besoin d'aide pour vérification consuel rénovation !!!

Xtrangers Messages postés 11 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -  
Dannan Messages postés 1236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour à tous,


J'aurais quelques petites questions pour passer mon installation électrique au consuel pour un particulier sans entreprise. (je suis électricien de métier et vue que j'ai travaillé que dans de grosses boites ou le consuel s'arranger avec le patron...on m'a dit que le consuel et beaucoup moins tolérant pour les particuliers sans entreprise elec derrière eux) .

Donc j'aurais aimé savoir ceci :

(À savoir que toute l'installation et faite dans une villa en briquettes rouge alvéollées de 7 mm en renovation, mais une partie va etre séparer pour faire un nouvelle
appartement, donc nouveaux compteur et arrivé edf donc consuel...)


N° 1 - Pour un interrupteur va ete vien a ton le droit de ramener toutes les gaines à un interrupteur et faire une mini-boite de derivation dans l'interrupteur ? (exemple peut-on ramener la gaine de l'interrupteur vv n°2 au vv n°1 ramené la gaine d'alim 3 x.1.5 a l'inter vv n°1 + la gaine lampe 3 x.1.5 a l'inter vv n°1, ce qui fait trois gaines à la même boite et faire la mini-boite de dérivation dans la boîte de l'inter ?).


N° 2 - Peut-on se repiquer sur la terre d'un circuit prise pour la terre d'un circuit Lumière ? (exemple j'ai une seule PC SA APPLIQUE qui viennent dans la même lignée de mur Pc à 30 cm inter à 1.10 et applique à 1.90 .Est-ce-que j'ai le droit de tirer dans une seule gaine T P N en 2.5 pour le PC et P n en 1.5 et de ponter la terre Lum a la Pc pour faire mon circuit Lumière .)


N° 3 - Combient de gaine à ton le droit de ramener au maximum dans une boîte à scélller dans de la briquette rouge de 7 mm ?


Cordialement, Je vous remercie par avance de vos réponses

2 réponses

stf_frmu Messages postés 50091 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 196
 
j'irai dire, mais sous réserve d'autres réponse
questions 1 oui

question 2 vous avez le droit d'avoir votre ligne en 2.5 pour pc, votre ligen1.5 pour lumière et que votre terre lumière soit reprise sur terre pc

question 3 vous pouvez avoir autant de gaine dans une boite de dérivation a sceller que celle ci peut en contenir

chose que vous pouvez tenter... car je l'ai fait
c'ets refaire l'electricité dans la partie ou vous voulez refaire l'appartement et la brancher sur l'autre aprtie d ela maison.
une fois ceci fait vosu faites appel a erdf pour une séparation de ligne et la ils viennent vosu installer un compteur dans l'appartement sans consuel, car l'installation est existante.
mais il faut faire une demande de séparation de ligne

ils ont voulu tuer un journal, ils sont morts dans une imprimerie ...
0
Dannan Messages postés 1236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   383
 
Bonjour stf,
Question 2 : si le contrôleur du CONSUEL ne s'amuse pas à compter les fils qui partent de la barrette de terre, il ne s'apercevra de rien, mais de là à dire que c'est conforme à la norme, j'ai un gros doute.
D'autres avis ?
Cordialement.
0
Dannan Messages postés 1236 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   383
 
Bonsoir,
Non, en fait j'avais tort, excuses.
0