Lampe économique qui clignote.
SONO2
Messages postés
410
Date d'inscription
samedi 18 juillet 2015
Statut
Membre
Dernière intervention
19 juin 2024
-
28 oct. 2015 à 20:41
stf_jpd87 Messages postés 96683 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 novembre 2024 - 1 mars 2017 à 11:24
stf_jpd87 Messages postés 96683 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 novembre 2024 - 1 mars 2017 à 11:24
A voir également:
- Ampoule qui clignote danger
- Ampoule qui clignote éteinte dangereux - Meilleures réponses
- Ampoule qui clignote rapidement - Meilleures réponses
- Ampoule qui clignote ✓ - Forum Electricité
- Pourquoi une ampoule basse consommation clignote-t-elle ? ✓ - Forum Electricité
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Karcher vitre clignote vert ✓ - Forum Electroménager
- Ampoule qui gresille - Forum Electricité
4 réponses
Bonjour,
Je suppose que tous ceux qui lisent ce message ont déjà remarqué le fait qu’avec une ampoule économique on observe ce fameux phénomène de clignotement ou voir même de très faible éclairage en continue juste après l’extinction ou l’actionnement de l’interrupteur en le positionnant bien sur OFF.
Y’a énormément de gens qui ont postés sur le net des suppositions pour justifier cette anomalie par, des courants induits, la marques des ampoules ou le fait de couper la phase et non pas le neutre au niveau de l’interrupteur.
Y’en a aussi qui ont proposés des solutions comme le branchement d’un condensateur ou self, parallèles, série….
Je vais essayer de vous proposer une solution économique et qui marche avec toute la gamme des ampoules économique quel que soit la marque et quel que soit le pole coupé neutre ou phase.
1) Le fait de couper la phase au niveau de l’interrupteur peut marcher pour les gens qui ont une bonne installation avec un neutre non chargé. Mais comme ce n’est pas le cas pour la majorité, ce qui veux dire que le neutre présente toujours une tension faible qu’on arrive à voire avec un simple testeur, le phénomène peut persister.
2) Un interrupteur bipolaire (coupe les deux fils, Phase et Neutre) peut constituer une solution fiable au problème sauf que ce genre d’interrupteur n’est pas souvent disponible dans le même design que vos interrupteurs et prises.
3) Les interrupteurs (Vas et Viens) sont abandonnement disponible dans toute les marques et design existants, y’en a même qui les utilisent comme simple interrupteur sans même pas le savoir. Voilà le schéma proposé pour vos problèmes d’ampoules économiques.
https://youtu.be/FKF6SlrEnN8
Je suppose que tous ceux qui lisent ce message ont déjà remarqué le fait qu’avec une ampoule économique on observe ce fameux phénomène de clignotement ou voir même de très faible éclairage en continue juste après l’extinction ou l’actionnement de l’interrupteur en le positionnant bien sur OFF.
Y’a énormément de gens qui ont postés sur le net des suppositions pour justifier cette anomalie par, des courants induits, la marques des ampoules ou le fait de couper la phase et non pas le neutre au niveau de l’interrupteur.
Y’en a aussi qui ont proposés des solutions comme le branchement d’un condensateur ou self, parallèles, série….
Je vais essayer de vous proposer une solution économique et qui marche avec toute la gamme des ampoules économique quel que soit la marque et quel que soit le pole coupé neutre ou phase.
1) Le fait de couper la phase au niveau de l’interrupteur peut marcher pour les gens qui ont une bonne installation avec un neutre non chargé. Mais comme ce n’est pas le cas pour la majorité, ce qui veux dire que le neutre présente toujours une tension faible qu’on arrive à voire avec un simple testeur, le phénomène peut persister.
2) Un interrupteur bipolaire (coupe les deux fils, Phase et Neutre) peut constituer une solution fiable au problème sauf que ce genre d’interrupteur n’est pas souvent disponible dans le même design que vos interrupteurs et prises.
3) Les interrupteurs (Vas et Viens) sont abandonnement disponible dans toute les marques et design existants, y’en a même qui les utilisent comme simple interrupteur sans même pas le savoir. Voilà le schéma proposé pour vos problèmes d’ampoules économiques.
https://youtu.be/FKF6SlrEnN8