Differentiel 300mA qui saute

Jamid - Modifié le 13 avril 2020 à 16:29
 jamid - 14 avril 2020 à 01:18
Bonjour,
j'ai besoin de votre aide svp. dans un milieu industriel.
est ce normal qu'un disj diff 300ma saute lorsque je branche sur l'une des prises, une "fontaine eau" et ne saute pas lorsque je branche le "chargeur de téléphone"?
pour info, ce disj est branché directement sans disj divisionnaire. merci.

3 réponses

également, à titre indicatif, j'ai testé deux fontaines sur ce circuit, même résultat. et tester les mêmes fontaines sur un autre circuit électrique fonctionnement sans sousis. merci
0
KIDUGUEN Messages postés 11647 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 4 octobre 2022 4 477
13 avril 2020 à 17:29
Bonjour contrôler cette prise en ouvrant voir si les fils sont en place .
Pour un chargeur de téléphone il n'a pas de terre donc c'est normal
0
merci. j'ai 6 prises sur ce circuit. toutes identiques. 03 fils. cela foncrionnaiit depuis 2 ans. subitement on a cette panne depuis 02 jours. intempérie peut-être ?
0
Icare95 Messages postés 30561 Date d'inscription jeudi 26 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 15 septembre 2022 7 181
Modifié le 13 avril 2020 à 19:32
Bjr, votre fontaine est a l eau !! heu!! a la terre et donc a la masse !! pas besoin de lancer un avis de recherche !!

0
merci. la machine a été branchée sur un autre circuit électrique équipé d'un autre disj diff. il n' a y a pas eu de disjonction.
0