Differentiel 300mA qui saute

Signaler
-
 jamid -
Bonjour,
j'ai besoin de votre aide svp. dans un milieu industriel.
est ce normal qu'un disj diff 300ma saute lorsque je branche sur l'une des prises, une "fontaine eau" et ne saute pas lorsque je branche le "chargeur de téléphone"?
pour info, ce disj est branché directement sans disj divisionnaire. merci.

3 réponses

également, à titre indicatif, j'ai testé deux fontaines sur ce circuit, même résultat. et tester les mêmes fontaines sur un autre circuit électrique fonctionnement sans sousis. merci
Messages postés
9324
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
23 novembre 2020
2 678
Bonjour contrôler cette prise en ouvrant voir si les fils sont en place .
Pour un chargeur de téléphone il n'a pas de terre donc c'est normal
merci. j'ai 6 prises sur ce circuit. toutes identiques. 03 fils. cela foncrionnaiit depuis 2 ans. subitement on a cette panne depuis 02 jours. intempérie peut-être ?
Messages postés
26342
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
23 novembre 2020
4 363
Bjr, votre fontaine est a l eau !! heu!! a la terre et donc a la masse !! pas besoin de lancer un avis de recherche !!

merci. la machine a été branchée sur un autre circuit électrique équipé d'un autre disj diff. il n' a y a pas eu de disjonction.