Cablage EJP

Résolu


Bonjour, est ce qu'il est possible de rajouter un circuit ( radiateurs électriques) en // sur le contact du relais de découplage pour qu'il se coupe en ejp comme le chauffe eau ( schéma ci dessous)
merci d'avance pour vos réponses

14 réponses

  1. Modérateur
    Bonjour

    Tout est dit sur le plan du message N° 10
    En EJP au repos le courant passe Contact NF
    Vous êtes dans une configuration classique de tarif J/N
    avec votre relais I/A/O vous devez pouvoir obtenir ce qui est indiqué sur l'image.
    "I" alimentation direct de la résistance= souvent passe en auto au changement d'heure.
    "A" auto en fonction compteur Enedis
    "0" coupure de l'alimentation rien ne doit fonctionner.
    Si ce n'est pas le cas vous changez le relais : défectueux.
    Ce problème est interne au relais. basculement du contact. Ce dans le cas d'un branchement conforme à l'image.
    Cordialement.
    1. c'était bien un problème interne au relais ( j'en avais 2, ils ont tous les 2 la même panne) en position O ça laissait passer le courant, ce qui n'est pas normal et en position Auto en en I seul le neutre passait en 1 et 3 . le contact pour laisser passer la phase en 2 et 4 ne fonctionne pas. avec un nouveau relais c'est bon. merci pour votre aide. bonne journée