Ma pompe ne se remet ma toute seule en route
JCFaitlX
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 23 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2020
-
23 avril 2020 à 11:24
Daniel 26 Messages postés 16967 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 26 avril 2020 à 09:35
Daniel 26 Messages postés 16967 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 6 octobre 2024 - 26 avril 2020 à 09:35
A voir également:
- Pompe pedrollo forum
- Forum pompe a chaleur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Pompe a biere - Guide
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
10 réponses
stf_frmu
Messages postés
44506
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
12 010
23 avril 2020 à 13:39
23 avril 2020 à 13:39
Bjr
Vous dites que pour pouvoir remettre la pompe en route, vous devez couper certains appareils.
Si vous ne les coupez pas , que se passe t'il ? Ça disjoncte. Si oui qu'est ce qui disjoncte ?
Vous dites que pour pouvoir remettre la pompe en route, vous devez couper certains appareils.
Si vous ne les coupez pas , que se passe t'il ? Ça disjoncte. Si oui qu'est ce qui disjoncte ?
JCFaitlX
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 23 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2020
24 avril 2020 à 07:55
24 avril 2020 à 07:55
Bonjour
Si je ne coupe pas les gros consommateurs de courant la pompe ne redémarre pas malgré le réarmement. Pensant que mon contrat de fourniture d'électricité était trop faible à 6kW je suis passé à 9kW mais cela n'a rien changé.
Qu'en pensez-vous ?
Si je ne coupe pas les gros consommateurs de courant la pompe ne redémarre pas malgré le réarmement. Pensant que mon contrat de fourniture d'électricité était trop faible à 6kW je suis passé à 9kW mais cela n'a rien changé.
Qu'en pensez-vous ?
stf_jpd87
Messages postés
96391
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 octobre 2024
27 814
24 avril 2020 à 11:56
24 avril 2020 à 11:56
Bonjour
Question toute bête vous n'auriez un délesteur sur le circuit de la pompe...
Son alimentation est prise où ???
Cordialement.
Question toute bête vous n'auriez un délesteur sur le circuit de la pompe...
Son alimentation est prise où ???
Cordialement.
JCFaitlX
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 23 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2020
25 avril 2020 à 08:04
25 avril 2020 à 08:04
Bonjour
J'ai bien regardé. Pas de délesteur sur notre installation. L'alimentation se fait à partir d'un tableau rudimentaire dans le local pompe à l'extérieur de la maison. Ce local est alimenté à partir du tableau électrique de la maison.
Une autre idée ?
J'ai bien regardé. Pas de délesteur sur notre installation. L'alimentation se fait à partir d'un tableau rudimentaire dans le local pompe à l'extérieur de la maison. Ce local est alimenté à partir du tableau électrique de la maison.
Une autre idée ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
Messages postés
96391
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
7 octobre 2024
27 814
25 avril 2020 à 08:26
25 avril 2020 à 08:26
Bonjour
A part un mauvais serrage sur un disjoncteur je ne vois pas une raison valable à cette panne anormale.
A part un mauvais serrage sur un disjoncteur je ne vois pas une raison valable à cette panne anormale.
JCFaitlX
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 23 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2020
25 avril 2020 à 08:41
25 avril 2020 à 08:41
Bonjour
Merci pour ces idées. Je vais vérifier le serrage de mes bornes.
Jean Christophe
Merci pour ces idées. Je vais vérifier le serrage de mes bornes.
Jean Christophe
Daniel 26
Messages postés
16967
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
4 426
25 avril 2020 à 08:30
25 avril 2020 à 08:30
Bonjour,
Si vous faites un essais pompe seule (radiateur et cumulus coupés) cela donne quoi ?
Si vous faites un essais pompe seule (radiateur et cumulus coupés) cela donne quoi ?
JCFaitlX
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 23 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2020
25 avril 2020 à 08:47
25 avril 2020 à 08:47
Bonjour
En fait elle fonctionne très bien la plus part du temps. Elle gère correctement la pression dans le ballon en se remettant en route quand c'est nécessaire. Toutefois, tous les deux ou trois jours, elle ne se remet pas en route et nécessite mon intervention avec un réarmement. En général je m'en rends compte sous la douche :-(
Il semblerait que ce soit lorsqu'on tire un peu plus d'électricité (four; cumulus; radiateur électrique...)
En fait elle fonctionne très bien la plus part du temps. Elle gère correctement la pression dans le ballon en se remettant en route quand c'est nécessaire. Toutefois, tous les deux ou trois jours, elle ne se remet pas en route et nécessite mon intervention avec un réarmement. En général je m'en rends compte sous la douche :-(
Il semblerait que ce soit lorsqu'on tire un peu plus d'électricité (four; cumulus; radiateur électrique...)
labricole47
Messages postés
20319
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
2 592
Modifié le 25 avril 2020 à 08:48
Modifié le 25 avril 2020 à 08:48
Bonjour
j'ai vu un soucis semblable ,suite à un mauvais calcul :
longueur et section du fil d'alimentation qui engendrait une baisse de tension au bout
une piste à explorer
quelle est la valeur notée sur le condensateur ,svp ; éventuellement faites le contrôler par un pro disposant d'un capacimètre
Italfarad RP-3 20040SH PO 20. mesuré 18.8... si c'est un 20µf c'est normal qu'elle ait du mal à demarrer
j'ai vu un soucis semblable ,suite à un mauvais calcul :
longueur et section du fil d'alimentation qui engendrait une baisse de tension au bout
une piste à explorer
quelle est la valeur notée sur le condensateur ,svp ; éventuellement faites le contrôler par un pro disposant d'un capacimètre
Italfarad RP-3 20040SH PO 20. mesuré 18.8... si c'est un 20µf c'est normal qu'elle ait du mal à demarrer
JCFaitlX
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 23 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2020
26 avril 2020 à 09:16
26 avril 2020 à 09:16
Bonjour
Merci pour cette idée. Je vais donc le changer. Toutefois j'ai du mal à m'y retrouvé dans tous les condensateur proposés sur le net. Comment choisir le bon ?
Merci pour cette idée. Je vais donc le changer. Toutefois j'ai du mal à m'y retrouvé dans tous les condensateur proposés sur le net. Comment choisir le bon ?
JCFaitlX
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 23 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2020
25 avril 2020 à 08:49
25 avril 2020 à 08:49
Bonjour
Sur le condensateur la valeur notée est 20.
J'ai pensé qu'en mesurant 18,8 il était bon.
Qu'en pensez-vous ?
Sur le condensateur la valeur notée est 20.
J'ai pensé qu'en mesurant 18,8 il était bon.
Qu'en pensez-vous ?
labricole47
Messages postés
20319
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
2 592
25 avril 2020 à 08:50
25 avril 2020 à 08:50
j'ai modifié ma réponse ,cdt
JCFaitlX
Messages postés
8
Date d'inscription
jeudi 23 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
26 avril 2020
>
labricole47
Messages postés
20319
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
26 avril 2020 à 09:18
26 avril 2020 à 09:18
Merci
J'ai fait une réponse en posant une nouvelle question sur l'achat du condensateur.
Bon dimanche
J'ai fait une réponse en posant une nouvelle question sur l'achat du condensateur.
Bon dimanche
Daniel 26
Messages postés
16967
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
4 426
25 avril 2020 à 08:52
25 avril 2020 à 08:52
Afin de ne pas tourner en rond il faudrait savoir qui disjoncte .
Le temps d'aller couper les gros consommateurs peut induire en erreur s'il s'agit d'un thermique qui à eu le temps de refroidir .
Le temps d'aller couper les gros consommateurs peut induire en erreur s'il s'agit d'un thermique qui à eu le temps de refroidir .
Daniel 26
Messages postés
16967
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 octobre 2024
4 426
26 avril 2020 à 09:35
26 avril 2020 à 09:35
Re,
L'erreur souvent constatée en monophasé sur un pressostat constitué de trois contacts est que un seul est utilisé .
Afin de résoudre ces problèmes furtifs , utilisez les trois contacts comme ceci :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121029926-probleme-suppresseur#4
L'erreur souvent constatée en monophasé sur un pressostat constitué de trois contacts est que un seul est utilisé .
Afin de résoudre ces problèmes furtifs , utilisez les trois contacts comme ceci :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121029926-probleme-suppresseur#4