Câblage éclairage télécommandée

HELPECLAIRAGEMYO2 - 30 oct. 2020 à 16:08
 Secondehelpsvp - 30 oct. 2020 à 19:47
Bonjour,
J'ai un éclairage extérieur que je souhaite piloté par télécommande.
Un ami m'a fournis un transfo 230/24 avec un module de télécommande.
Jusqu’à la OK , mais a partir de ce moment la je bloque car la sortie du module n'est pas une sortie 24(ou j'aurais pu mettre un relais derrière pour piloter la bobine) mais une sortie avec un contact sec. Je ne sais pas si je peut lui assimiler du 230 et j'ai assez peur de cramé la carte au bout de quelque utilisation.Ci quelqu’un a un exemple de câblage si possible svp je suis preneur , voici le miens au quel j'ai pensé.
230------transfo24-----module(alimentation du contact sec en 230 piloté par une télécommande)-----éclairage
ou
230----trasnfo24---module(repiquage du 24 1 pour alim carte et 1 pour contact sec)----relai (alim de la bobine 24 piloté par la télécommande qui commande le contact du module)------ en parallèle repiquage du 230 pour le faire passer dans un contact NO du relai---- pour alimenter l'éclairage.

Je ne sais pas si un de eux est bon cordialement...
Le module est un FRE MYO 2 .
A voir également:

4 réponses

Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 446
30 oct. 2020 à 16:19
Bonjour,
Si vous voyez un contact "sec" ses caractéristiques sont normalement notées dessus .
Mais ce genre de contact est actionné par un moyen mécanique, qu'en est-il pour vous ?
Cdlt,
0
HELPECLAIRAGEMYO2
30 oct. 2020 à 16:31
Merci de l’intérêt que vous portez au sujet car je suis un peu en galère ^^.
Mon contact est piloté quand j'appuie sur ma télécommande.
Dans la doc technique ont me dit seulement que le courant absorbé peut etre que de 60mA d'ont l'interrogation que je me suis fait pour passer une ligne d'éclairage en 230 dessus.
Voici la document technique du module :
https://www.europe-automatismes.com/Fichiers/2745/fred-myo-2.pdf

en attente d'une aide si possible
Cdlt,
0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 446
Modifié le 30 oct. 2020 à 18:06


60 mA est la consommation du module , notamment des relais lorsqu'ils sont alimentés .
Faites un pont entre 3 et 5 afin d'avoir accès aux deux possibilités .
"R1" et "R2" sont l'utilisation, donc en série avec les contacts.



(image cliquable)
0
Secondehelpsvp
30 oct. 2020 à 18:07
Merci monsieur ! Auriez vous un schéma complet(meme grossier)pour que je câble ça sans vouloir trop abusez bien entendu !
Cordialement
0
Daniel 26 Messages postés 17000 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 4 446
30 oct. 2020 à 18:20
Que souhaitez-vous de plus ?
Vous branchez votre lampe en place de R1.
0
Autant pour moi monsieur !!! Le schéma ne c’était pas afficher complètement Je n’ai vu que la moitié du schéma ! 1000 merci , la carte peut donc belle et bien comprendre du 230 au niveau du contact du coup ?
0