Tableau secondaire

Groux60 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 15 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2020 - 15 déc. 2020 à 21:46
Carminas Messages postés 4038 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 - 16 déc. 2020 à 06:59
Bonjour,
Je suis en pleine rénovation de la maison achetée il y a peu.
Je souhaite mettre un tableau secondaire au premier étage car pas de place pour rajouter des câbles du tableau principal..
sur ce tableau, un deux lignes, je souhaiterai sur la première ligne mettre un disjoncteur 16A pour les PC des deux chambres du premier, un 10A pour l’éclairage du premier, un 16A pour les PC de la chambre au deuxième et un 10A pour l’éclairage de cette chambre.
Sur le second étage du tableau, mettre un 16A et un 10A par sdb (une à chaque étage) ça parait cohérent ? (Peut être riche mais actuellement c’est tellement le bordel donc je veux faire ça au mieux)

Ma question c’est pour alimenter ce tableau secondaire? Quelle section de câble et ce câble on me fait partir d’un disjoncteur de combien du tableau principal? Si vous avez schéma et autre je suis preneur! Merci à vous et bonne soirée :)

2 réponses

stf_frmu Messages postés 43671 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 11 935
15 déc. 2020 à 22:25
Bsr
Quel section arrive de votre disjoncteur a votre tableau principal ?
Mais vous pouvez mettre un disjoncteur 32A avec un 3G6 pour alimenter votre tableau secondaire.
Par contre il faut mettre des differentiel sur votre tableau secondaire
0
Carminas Messages postés 4038 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 1 848
15 déc. 2020 à 22:42
Bonsoir

Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Vous n'avez pas mentionné la présence d'appareils gros consommateurs, donc un 6² disj 32A qui vous autorise 7kW devrait suffire.
Mais si vous voulez plus évolutif, passez un 10² 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW

Vous inspirer de ceci :
0
Groux60 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 15 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2020
15 déc. 2020 à 23:35
Bonsoir,

Merci de vos réponses si rapide.
Non il n’y aura pas de puissance, ça reste des chambres et deux salles de bains... et le chauffage est au gaz donc pour d’électricité pour ça que je souhaitais partir sur du 6mm2 mais je préfère poser la question avant.
Donc me faut un disjoncteur 32A sur ma tableau principale et ensuite deux interrupteurs différentiel sur le secondaire ? (Un par ligne) c’est ça ?

Merci à vous en tout cas
0
stf_frmu Messages postés 43671 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 11 935 > Groux60 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 15 décembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2020
15 déc. 2020 à 23:52
Oui c'est ca
0
Carminas Messages postés 4038 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024 1 848 > stf_frmu Messages postés 43671 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 20 avril 2024
Modifié le 16 déc. 2020 à 07:00
Bonjour

Avec seulement 6 disjoncteur l'intérêt de mettre 2 lignes et 2 différentiels, me semble limité.
Mais reste possible vous voulez une sélectivité horizontale
Des interrupteur différentiel 30mA 40A conviendront

Dans votre cas l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire, les emplacements des 2 tableaux communiquant par l'intérieur du logement.
0