Tableau secondaire
Groux60
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 15 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2020
-
15 déc. 2020 à 21:46
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 16 déc. 2020 à 06:59
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 16 déc. 2020 à 06:59
A voir également:
- Section cable alimentation maison
- Section cable tableau secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Tableau secondaire triphasé - Forum Electricité
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
45051
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
12 056
15 déc. 2020 à 22:25
15 déc. 2020 à 22:25
Bsr
Quel section arrive de votre disjoncteur a votre tableau principal ?
Mais vous pouvez mettre un disjoncteur 32A avec un 3G6 pour alimenter votre tableau secondaire.
Par contre il faut mettre des differentiel sur votre tableau secondaire
Quel section arrive de votre disjoncteur a votre tableau principal ?
Mais vous pouvez mettre un disjoncteur 32A avec un 3G6 pour alimenter votre tableau secondaire.
Par contre il faut mettre des differentiel sur votre tableau secondaire
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
15 déc. 2020 à 22:42
15 déc. 2020 à 22:42
Bonsoir
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Vous n'avez pas mentionné la présence d'appareils gros consommateurs, donc un 6² disj 32A qui vous autorise 7kW devrait suffire.
Mais si vous voulez plus évolutif, passez un 10² 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW
Vous inspirer de ceci :
Tout dépend de la puissance maxi dont vous avez besoin.
Vous n'avez pas mentionné la présence d'appareils gros consommateurs, donc un 6² disj 32A qui vous autorise 7kW devrait suffire.
Mais si vous voulez plus évolutif, passez un 10² 40A qui vous permettra d'aller jusqu'à 9kW
Vous inspirer de ceci :
Groux60
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 15 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2020
15 déc. 2020 à 23:35
15 déc. 2020 à 23:35
Bonsoir,
Merci de vos réponses si rapide.
Non il n’y aura pas de puissance, ça reste des chambres et deux salles de bains... et le chauffage est au gaz donc pour d’électricité pour ça que je souhaitais partir sur du 6mm2 mais je préfère poser la question avant.
Donc me faut un disjoncteur 32A sur ma tableau principale et ensuite deux interrupteurs différentiel sur le secondaire ? (Un par ligne) c’est ça ?
Merci à vous en tout cas
Merci de vos réponses si rapide.
Non il n’y aura pas de puissance, ça reste des chambres et deux salles de bains... et le chauffage est au gaz donc pour d’électricité pour ça que je souhaitais partir sur du 6mm2 mais je préfère poser la question avant.
Donc me faut un disjoncteur 32A sur ma tableau principale et ensuite deux interrupteurs différentiel sur le secondaire ? (Un par ligne) c’est ça ?
Merci à vous en tout cas
stf_frmu
Messages postés
45051
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
12 056
>
Groux60
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 15 décembre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2020
15 déc. 2020 à 23:52
15 déc. 2020 à 23:52
Oui c'est ca
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
>
stf_frmu
Messages postés
45051
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
Modifié le 16 déc. 2020 à 07:00
Modifié le 16 déc. 2020 à 07:00
Bonjour
Avec seulement 6 disjoncteur l'intérêt de mettre 2 lignes et 2 différentiels, me semble limité.
Mais reste possible vous voulez une sélectivité horizontale
Des interrupteur différentiel 30mA 40A conviendront
Dans votre cas l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire, les emplacements des 2 tableaux communiquant par l'intérieur du logement.
Avec seulement 6 disjoncteur l'intérêt de mettre 2 lignes et 2 différentiels, me semble limité.
Mais reste possible vous voulez une sélectivité horizontale
Des interrupteur différentiel 30mA 40A conviendront
Dans votre cas l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire, les emplacements des 2 tableaux communiquant par l'intérieur du logement.