Bonjour à tous,

Je change actuellement un interrupteur double va et vient dans la cuisine qui commande donc 2 lampes situées dans la cuisine.
Je précise que l'installation date d'avant 1970 donc si je me trompe pas la phase est jaune et le neutre est rouge( cf photos )
En déconnectant l'ancien interrupteur je me suis rendu compte que l'interrupteur dans le cellier attenant à la cuisine ne fonctionne plus ( qui est pourtant indépendant du double va et vient que je change actuellement ).
Je ne sais donc pas comment rebrancher tout ça....
SI quelqu'un peut m'aider!

Merci d'avance!


5 réponses

Messages postés
3037
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 septembre 2021
1 432
Un rouge est la phase
L'autre rouge est un repiquage de phase vers le cellier
Les jaunes sont les retours vers les lampes

Voir ce schéma
Messages postés
10504
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 septembre 2021
3 930
Bonsoir mettez les rouges sur les bornes rouge et vous shunter ces 2 bornes avec un bout de fil . Et vous mettez les 2 autres un sur chaque borne no 1 . Si les 4 fils étaient sur l'ancien inter ça doit marcher .
Messages postés
79260
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 septembre 2021
22 931
Bonjour

Vous parlez de double va-et-vient donc au minimum 5fils voire 6fils
, Vous en êtes loin????
Ou ce sont que deux inters simples???
Cordialement.
Messages postés
5
Date d'inscription
mercredi 20 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
28 juillet 2021

Bonsoir!

Tout d'abord merci pour vos réponses!
En fait j'ai démonté un seul double va et vient mais en enlevant tous les fils, l'interrupteur du cellier ne fonctionne plus.
Je précise que l'interrupteur du cellier active sa propre lampe et n'a aucune influence sur les lampes de la cuisine reliées au seul et unique va et vient double que j'ai démonté.
Les fils rouges ne sont pas les phases si je ne me trompe pas mais seulement le fil jaune ( immeuble avant 1970 ).
il y aurait donc 2 fils lampes ( les rouges ) et un fil couleur crème ( peut être l'interrupteur du cellier ? A relier à la phase en direct de l'interrupteur démonté afin de l'alimenter en continue ? ) et un fil phase ( jaune ).
Est ce que ce branchement est possible?

Kiduguen, les bornes rouges ne doivent-elles pas recevoir uniquement la phase?
Messages postés
10504
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 septembre 2021
3 930
Les bornes rouge reçoivent les fils rouge et on doit les shunter et c'est pour cela que l'autre lampe ne marche pas .
Messages postés
3037
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 septembre 2021
1 432
Bonjour

Faites le test de relier ensemble vos 2 fils rouges dans la même borne du domino, vous allez voir que le cellier refonctionne.

Sinon pour le raccordement du double inter faite comme indiquer au dessus :
- fils rouge sur les bornes rouges
- un bout de fil entre les 2 bornes rouges (le fameux shunt évoqué)
- fils jaunes sur les bornes 1
Messages postés
5
Date d'inscription
mercredi 20 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
28 juillet 2021

Bonsoir!

Carminas j'ai fait exactement ce que vous m'avez dit et ça fonctionne!
Est-il possible de m'expliquer le rôle des fils....?

Merci encore à vous tous!