Problême heures creuses

bonjour, mon chauffe eau ,qui est neuf ne se met plus en route en HC depuis quelques jours.
je l'ai testé en mode forcé, il chauffe sans soucis et se coupe lorsqu'il atteint sa température. Hors j'ai remarqué deux choses:
- le contacteur reste sur position forcé et ne reviens pas sur auto au passage HC. normal?
- je possède un relais de commande chauffe eau 175 hz qui ne clignote pas. doit-il clignoter tout le temps ou simplement en periode HC.
en attente de vos solutions. merci.

2 réponses

  1. Contributeur
    Bonsoir satto63
    Le contacteur doit revenir aux HC s'il reçoit une impulsion. Donc soit il est mort, soit c'est le relais qui n'envoie pas d'impulsion. Il faut contrôler l'un et l'autre.
    1. Modérateur
      bonsoir
      soit c'est le fusible hs ?
    2. Contributeur
      @labricole47Bonsoir labricole 47
      Exacte. Quand on est pas du metier, les choses les plus simples nous chappent.
      Le fusible 2A ou le DPN 10A de protection.
    3. Modérateur
      @lekabilienj'y vais sur la pointe des pieds ;je touche rarement a ces trucs et mes cours sont loin )) ....1980 lol.....
    4. Modérateur
      @labricole47dire que j'ai mis un chauffe eau en route aujourd'hui, j'ai risqué de me casser un ongle sur le contacteur, ah ben oui de 0 à auto c'est pas sans risque....et c'est vachement dur avec le bout du doigt
      vous avez déjà vu une bouilloire ....c'est moi qui fulmine
      ça c'est fini au resto d'en face

      bon le 2A il est bon? enfin si il existe...
    5. Contributeur
      @labricole47J'y touche un peu aussi, je sais par exemple comment contrôler le contacteur sans matériel mais cela demeure risqué, donc je me garde bien de le dire ici.
      C'est un domaine ou j'interviens rarement sur le forum car trop dangereux si on fait une gaffe.
  2. oui pas de soucis et encore merci pour vos réactions rapides.