bonjour, mon chauffe eau ,qui est neuf ne se met plus en route en HC depuis quelques jours.
je l'ai testé en mode forcé, il chauffe sans soucis et se coupe lorsqu'il atteint sa température. Hors j'ai remarqué deux choses:
- le contacteur reste sur position forcé et ne reviens pas sur auto au passage HC. normal?
- je possède un relais de commande chauffe eau 175 hz qui ne clignote pas. doit-il clignoter tout le temps ou simplement en periode HC.
en attente de vos solutions. merci.
je l'ai testé en mode forcé, il chauffe sans soucis et se coupe lorsqu'il atteint sa température. Hors j'ai remarqué deux choses:
- le contacteur reste sur position forcé et ne reviens pas sur auto au passage HC. normal?
- je possède un relais de commande chauffe eau 175 hz qui ne clignote pas. doit-il clignoter tout le temps ou simplement en periode HC.
en attente de vos solutions. merci.
A voir également:
- Problème impulsion heures creuses
- Chauffe-eau fait disjoncter heures creuses ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Problème chauffe cumulus heures creuses ✓ - Forum Electricité
- Le passage en heures creuses fait disjoncter - Forum Electricité
- Fil pilote edf heures creuses - Forum Electricité
- Installation qui disjoncte au moment du passage en heures creuse ✓ - Forum Electricité
2 réponses
lekabilien
Messages postés
22179
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
2 172
6 sept. 2016 à 21:20
6 sept. 2016 à 21:20
Bonsoir satto63
Le contacteur doit revenir aux HC s'il reçoit une impulsion. Donc soit il est mort, soit c'est le relais qui n'envoie pas d'impulsion. Il faut contrôler l'un et l'autre.
Le contacteur doit revenir aux HC s'il reçoit une impulsion. Donc soit il est mort, soit c'est le relais qui n'envoie pas d'impulsion. Il faut contrôler l'un et l'autre.
6 sept. 2016 à 21:37
soit c'est le fusible hs ?
6 sept. 2016 à 22:24
Exacte. Quand on est pas du metier, les choses les plus simples nous chappent.
Le fusible 2A ou le DPN 10A de protection.