Disjoncteur différentiel 30ma
Résolu
salinois
blux
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- mercredi 12 mars 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 12 mars 2014
blux
- Messages postés
- 24143
- Date d'inscription
- dimanche 26 août 2001
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
A voir également:
- Disjoncteur différentiel trop sensible
- Différentiel trop sensible - Meilleures réponses
- Remplacer un differentiel par un moins sensible - Forum - Electricité
- Disjoncteur qui saute : localiser le problème ✓ - Forum - Electricité
- Pourquoi mon différentiel disjoncte ? - Forum - Electricité
- Disjoncteur différentiel 650ma - Forum - Electricité
- Réarmer disjoncteur différentiel ✓ - Forum - Electricité
5 réponses
blux
12 mars 2014 à 08:56
- Messages postés
- 24143
- Date d'inscription
- dimanche 26 août 2001
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
12 mars 2014 à 08:56
Bonjour à toi aussi,
quel est ton besoin ?
On ne décide pas de brancher un différentiel 30 mA sans un minimum de connaissances en électricité.
Quand tu dis qu'il en existe de plusieurs type, à quoi fais-tu allusion : type A, type AC ou valeurs de coupure différentes : 10 A, 16 A, 63 A... ?
Généralement, ils se branchent en protection d'un ou plusieurs disjoncteurs divisionnaires (ou 'fusibles')...
quel est ton besoin ?
On ne décide pas de brancher un différentiel 30 mA sans un minimum de connaissances en électricité.
Quand tu dis qu'il en existe de plusieurs type, à quoi fais-tu allusion : type A, type AC ou valeurs de coupure différentes : 10 A, 16 A, 63 A... ?
Généralement, ils se branchent en protection d'un ou plusieurs disjoncteurs divisionnaires (ou 'fusibles')...
salinois
12 mars 2014 à 09:26
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- mercredi 12 mars 2014
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 12 mars 2014
12 mars 2014 à 09:26
Tout d'abord merci pour les cons....
La question était de savoir si sur une installation éléctrique d'une habitation type Villa 4 pièces, combien de 30ma nécessaires et quels types sur quels circuits?
La question était de savoir si sur une installation éléctrique d'une habitation type Villa 4 pièces, combien de 30ma nécessaires et quels types sur quels circuits?
blux
12 mars 2014 à 09:37
- Messages postés
- 24143
- Date d'inscription
- dimanche 26 août 2001
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
12 mars 2014 à 09:37
Ma devise est la même depuis plus de 12 ans, elle ne gêne pas les habitués.
Pour revenir à ta question, il n'y a pas de réponse absolue, cela dépend du contexte :
- rénovation de l'existant, il faut voir ce qui existe et adapter en conséquence
- construction neuve, application de la norme NF C15-100
Au minimum, il en faut un.
Pour revenir à ta question, il n'y a pas de réponse absolue, cela dépend du contexte :
- rénovation de l'existant, il faut voir ce qui existe et adapter en conséquence
- construction neuve, application de la norme NF C15-100
Au minimum, il en faut un.
Carminas
12 mars 2014 à 21:38
- Messages postés
- 3401
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
12 mars 2014 à 21:38
Bonsoir
Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
Type A: détectent les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
Pour une logement respectant la norme en vigueur (postérieure à 2002), le nombre d'ID minimum dépend de la surface du logement

Pour un logement plus ancien que l'on mets en sécurité, on peut se contenter d'en mettre un seul. En général dans ce cas, c'est un 30mA 63A type A, mais il y a quelques cas particuliers pour lequels cela peut être différent.
@+
Type AC: détectent les défauts du courant alternatif
Type A: détectent les défauts du courant alternatif et détectent les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
Pour une logement respectant la norme en vigueur (postérieure à 2002), le nombre d'ID minimum dépend de la surface du logement

Pour un logement plus ancien que l'on mets en sécurité, on peut se contenter d'en mettre un seul. En général dans ce cas, c'est un 30mA 63A type A, mais il y a quelques cas particuliers pour lequels cela peut être différent.
@+
Bonjour Carminas,
Merci pour cette réponse très explicite.
Vous êtes le seul à avoir répondu à mes attentes.
Merci pour cette réponse très explicite.
Vous êtes le seul à avoir répondu à mes attentes.
blux
Modifié par blux le 13/03/2014 à 11:35
- Messages postés
- 24143
- Date d'inscription
- dimanche 26 août 2001
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
Modifié par blux le 13/03/2014 à 11:35
C'est marrant cette réponse de la part de quelqu'un qui ne répond pas aux demandes complémentaires (et dont une grande partie des réponses a déjà été donnée).
Sans doute l'effet Audiard...
Sans doute l'effet Audiard...
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Je répond à Blux qui a sans doute l'effet persécution et frustration mais il faut bien reconnaître que carminas a très bien défini les différents types de 30ma et leur utilisation
blux
13 mars 2014 à 14:04
- Messages postés
- 24143
- Date d'inscription
- dimanche 26 août 2001
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 29 juin 2022
13 mars 2014 à 14:04
Depuis 13 ans, je suis blindé...
Dire que quelqu'un d'autre a très bien répondu, mais le faire sans avoir répondu à une demande de renseignement complémentaire me laisse un peu sur ma faim...
Par contre, les gens qui ne disent pas bonjour en arrivant, je n'y arrive pas, désolé...
Dire que quelqu'un d'autre a très bien répondu, mais le faire sans avoir répondu à une demande de renseignement complémentaire me laisse un peu sur ma faim...
Par contre, les gens qui ne disent pas bonjour en arrivant, je n'y arrive pas, désolé...